Ondertussen nagekeken en 't is inderdaad dat tijdschema dat om 8u stond ingesteld (tot 19u, als ik me niet vergis) waardoor hij even voor die piek zorgde.
Ik heb het inmiddels al iets verlaat naar 9u zodat er tijdens de opstart al iets meer zon is (zonnepanelen)
Is hier ook een soort algemene regel voor?
Hoe lang dit zou moeten opstaan? Een x aantal uur per dag?
Is dat ook belangrijk voor het moment wanneer er warm water nodig is?
Voor SSW zijn er nog 3 bijkomende instellingen die invloed hebben op de aanmaak van het warm water bij Vaillant.
Gewenste temperatuur
De temperatuur dat het water in de boiler moet hebben. Bij ons staat op de 50°C, maar met minder zou we ook toekomen heb ik gemerkt. Hoe lager, hoe hoger de COP en hoe minder stilstandsverliezen. Hogere temperatuur laat je uiteraard toe meer warm water af te tappen.
Hysterisis
Wanneer de boiler terug moet gaan verwarmen. Bij ons staat die op 6°C. Dit wil zeggen dat als je een wens temperatuur hebt van 50°C, dat de boiler terug gaat opwarmen als het water onder de 44°C zakt. Hij verwarmt wel enkel als het mag van het tijdsschema.
Offset
De offset tussen de wens temperatuur en het warmwater dat door de verwarmingspiraal loopt. Hoger = sneller opwarmen, maar lagere COP. Bij mij staat dat op 5°C. Dat wil zeggen dat er dan 55°C warm water door de verwarmingsspiraal loopt om de boiler op temperatuur te brengen.
Mijn tijdsschema staat van 15h30 - 18h momenteel omdat we het meest zonnepanelen op het westen hebben liggen en we vooral ’s avonds en ’s morgens (voor 8u) warm water gebruiken. In mijn situatie heeft het weinig zin om om 9h warm water te maken en het dan de hele dag te laten afkoelen in de boiler om het ’s avonds pas te gebruiken. Ook de is de COP hoger als het buiten warmer is. In de winter laat ik het starten om 13h. Natuurlijk als je overdag veel warm water verbruikt en je stelt een schema in van 9-18h, dan gaat hij hoogst waarschijnlijk om 9h gaan opwarmen en als je dan ’s middags een bad laat lopen, dan zal hij in de namiddag nog eens gaan bijwarmen. Maar wij hebben aan 1 boiler lading voldoende om een dag door te komen.
Mocht je ooit eens zonder warm water zitten, dan zet je de thermostaat voor warm water op dag ipv auto en dan gaat hij op elke moment van de dag gaan laden zodra de hysterese bereikt is. Dat heb ik al 1x moeten doen toen we 2 grote badden op 1 dag hebben gevuld.
EDIT: Dit gaat specifiek over de Vaillant installatie gaat die XA4 heeft.