Is er nog iemand die problemen heeft met foute statistieken in Solarman app?
Er zijn dagen dat ik zogezegd bijna 4 megawatt comsumptie zou hebben terwijl ik maar 5 kWh aangekochte energie heb die dag.
Ik vind het spijtig want die statistieken zijn waardeloos zo om mijn verbruik op te volgen en vraag mij af of hier iets aan gedaan kan worden.
 
Afhankelijk van uw toekomstperspectief natuurlijk.

Ik heb 10 panelen van 340 wp, goed voor 3400 wp. Gezin met 2 volwassenen en 2 kleine kinderen.
Verbruik voordien lag rond de 2800-2900 kWh per jaar. Nu is dat al ferm gestegen.

De panelen brachten in 2021 ongeveer 3650 kWh op en vorig jaar was dat zelfs 4060 kWh.

Ik had mijn installatie helemaal afgestemd op het z.s.m. terugverdienen er van rekening houdend met het prosumententarief. Had ik toen geweten wat ik nu weet had ik een 3.0 omvormer genomen i.p.v. een 2.5 en 12 panelen i.p.v. 10.

Als ze dan toch moeten komen zou ik er in uw geval toch zeker 10 leggen, maar dat is dus afhankelijk van uw situatie.
Heb nu uiteindelijk beslist voor er 10 te leggen voor een totaal van 4.200 wp. Ik ben alleenstaand maar werk wel iedere dag van thuis dus dat zal het verbruik ook wel wat omhoog drijven.
 
Theoretisch vraagje over overdimensioneren.
SMA staat op een sunny boy 2.5 toe dat je 5000Wp erop aansluit (en die maakt er max 2500W van).
MAAR: Mag ik hierop voor 6000Wp op aansluiten, wetende dat die panelen (door de orientatie) er nooit meer dan 5000W gaan uithalen?
Geraakt dit door de keuring? Volgens mij creëert dit geen onveilige situatie, enkel kan mijn omvormer kapot gaan als ik slecht heb mijn berekening gemaakt (wat niet het geval is, tenzij er opeens twee zonnen opkomen langs verschillende windrichtingen)
 
Laatst bewerkt:
Ik denk wel dat dit door de keuring geraakt. Keuring bepaalt bij mijn weten niet dat de installatie correct gedimmensioneerd is, enkel dat de installatie elektrisch in orde is.

Maar ik ben geen keurder... en dit doet mij een beetje twijfelen : Controleren of de omvormers de geleverde energie van de zonnepanelen veilig verwerken
@Caracalla
 
Gaat gekeurd geraken normaal.
Enkel verlies je de garantie op de omvormer. Sma kan die weigeren omdat je afwijkt van wat zij als maximum voorschrijven.
 
Iemand die z'n bevindingen over onderstaande offerte wenst te geven a.u.b ?
Ik volg de verbouwtopic al een hele tijd maar sommige zaken blijven redelijk Chinees.


Zonnepanelen
Zonnepanelen micro omvormers
Paneel QPEAK BLK340 16 x189,00 3.024,00
Totaal Zonnepanelen micro omvormers 3.024,00
IQ7 16 x119,00 1.904,00
enphase verzamelkabel 16 x12,00 192,00
QRELAY 1 46,00 46,00
ENVOY (communicatie module uitlezing) 1 136,00 136,00
Qterminator cap 4 x11,00 44,00
kabel 3g2.5 1 70,00 70,00
Constructie 1 630,00 630,00
Automaat R9F64220 2 x5,95 11,90
Automaat R9F64240 1 12,39 12,39
Werk 1 x1.750,00 1.750,00
Totaal Zonnepanelen 7.820,29

Warmtepompboiler
Leveren en plaatsen warmtepompboiler met extra spiraal (voor cv aansluiting)
Viessmann vitocal 060 250l 1 2.813,00 2.813,00
leiding aanzuiglucht 5 x127,00 635,00
Sanitair expansievat 1 x113,00 113,00
Klein materiaal 1 200,00 200,00

OFFERTE Blad 2
OF013963
Offertenummer
Omschrijving Aantal EH-prijs
Excl btw
TOT-prijs
Excl btw
Plaatsing 1 650,00 650,00
Totaal Leveren en plaatsen warmtepompboiler met extra spiraal (voor cv aansluiting) 4.411,00

Totaal Warmtepompboiler 4.411,00

Netto € 12.231,29
BTW 6,00% € 733,88

Totaal te betalen € 12.965,17

Hopende u van dienst te zijn geweest, Handtekening klant voor akkoord
 
Na goedkeuring van fluvius van de zonnepanelen, gaat alles automatisch bij de elektriciteitsleverancier of moet je daar zelf om kijken?
 
Theoretisch vraagje over overdimensioneren.
SMA staat op een sunny boy 2.5 toe dat je 5000Wp erop aansluit (en die maakt er max 2500W van).
MAAR: Mag ik hierop voor 6000Wp op aansluiten, wetende dat die panelen (door de orientatie) er nooit meer dan 5000W gaan uithalen?
Geraakt dit door de keuring? Volgens mij creëert dit geen onveilige situatie, enkel kan mijn omvormer kapot gaan als ik slecht heb mijn berekening gemaakt (wat niet het geval is, tenzij er opeens twee zonnen opkomen langs verschillende windrichtingen)
Wat is de reden waarom je die omvormer wil beperken?
 
Theoretisch vraagje over overdimensioneren.
SMA staat op een sunny boy 2.5 toe dat je 5000Wp erop aansluit (en die maakt er max 2500W van).
MAAR: Mag ik hierop voor 6000Wp op aansluiten, wetende dat die panelen (door de orientatie) er nooit meer dan 5000W gaan uithalen?
Geraakt dit door de keuring? Volgens mij creëert dit geen onveilige situatie, enkel kan mijn omvormer kapot gaan als ik slecht heb mijn berekening gemaakt (wat niet het geval is, tenzij er opeens twee zonnen opkomen langs verschillende windrichtingen)
Ik zie niet echt een probleem behalve indien je je panelen in serie hebt aangesloten.
Je bent zeker dat je de Vmax van je inverter niet overschrijdt op een zonnige winterdag bij vriestemperaturen?
 
Theoretisch vraagje over overdimensioneren.
SMA staat op een sunny boy 2.5 toe dat je 5000Wp erop aansluit (en die maakt er max 2500W van).
MAAR: Mag ik hierop voor 6000Wp op aansluiten, wetende dat die panelen (door de orientatie) er nooit meer dan 5000W gaan uithalen?
Geraakt dit door de keuring? Volgens mij creëert dit geen onveilige situatie, enkel kan mijn omvormer kapot gaan als ik slecht heb mijn berekening gemaakt (wat niet het geval is, tenzij er opeens twee zonnen opkomen langs verschillende windrichtingen)
Het kan, maar niemand gaat garantie willen geven.. en ik vrees dat meeste installateurs dat gewoon niet gaan riskeren.

maar die SB heeft maar 1 MPP ingang..
 
Iemand die z'n bevindingen over onderstaande offerte wenst te geven a.u.b ?
Ik volg de verbouwtopic al een hele tijd maar sommige zaken blijven redelijk Chinees.


Zonnepanelen
Zonnepanelen micro omvormers
Paneel QPEAK BLK340 16 x189,00 3.024,00
Totaal Zonnepanelen micro omvormers 3.024,00
IQ7 16 x119,00 1.904,00
enphase verzamelkabel 16 x12,00 192,00
QRELAY 1 46,00 46,00
ENVOY (communicatie module uitlezing) 1 136,00 136,00
Qterminator cap 4 x11,00 44,00
kabel 3g2.5 1 70,00 70,00
Constructie 1 630,00 630,00
Automaat R9F64220 2 x5,95 11,90
Automaat R9F64240 1 12,39 12,39
Werk 1 x1.750,00 1.750,00
Totaal Zonnepanelen 7.820,29

Warmtepompboiler
Leveren en plaatsen warmtepompboiler met extra spiraal (voor cv aansluiting)
Viessmann vitocal 060 250l 1 2.813,00 2.813,00
leiding aanzuiglucht 5 x127,00 635,00
Sanitair expansievat 1 x113,00 113,00
Klein materiaal 1 200,00 200,00

OFFERTE Blad 2
OF013963
Offertenummer
Omschrijving Aantal EH-prijs
Excl btw
TOT-prijs
Excl btw
Plaatsing 1 650,00 650,00
Totaal Leveren en plaatsen warmtepompboiler met extra spiraal (voor cv aansluiting) 4.411,00

Totaal Warmtepompboiler 4.411,00

Netto € 12.231,29
BTW 6,00% € 733,88

Totaal te betalen € 12.965,17

Hopende u van dienst te zijn geweest, Handtekening klant voor akkoord
Stukje van de zonnepanelen lijkt me redelijk scherp van prijs als ik vergelijk met wat wij betaald hebben voor onze IQ7 installatie.
Van de rest niet genoeg verstand spijtig genoeg.
 
Voorjaar is nieuw voor mij.
Maar vandaag verschoten.
Evenaring van h record in juli of augustus van 34,70 kWh
5.2 kW installatie
 
Voorjaar is nieuw voor mij.
Maar vandaag verschoten.
Evenaring van h record in juli of augustus van 34,70 kWh
5.2 kW installatie
Ik hoor toch van velen dat feitelijk maart, april en mei eigenlijk de beste maanden zijn omdat je dan veel zon hebt met lagere temperaturen.
 
Ik hoor toch van velen dat feitelijk maart, april en mei eigenlijk de beste maanden zijn omdat je dan veel zon hebt met lagere temperaturen.
idd. hogere temperaturen doet het rendement van de panelen dalen.
Hier allezins blij met het eerste deftige zonnetje. Maart was rampzalig vergeleken met de andere jaren. Maart 2021 (395kwh) 2022 (410kwh) 2023 (260kwh)
 
Voorjaar is nieuw voor mij.
Maar vandaag verschoten.
Evenaring van h record in juli of augustus van 34,70 kWh
5.2 kW installatie
Idd. Mijn installatie is begin januari geplaatst, dus voor mij een record. 57kWh opgewerkt met 11.4kWp oost-west

Nu kun je trouwens ook mooi de pieken zien van de string op het oosten (12 panelen), het westen (18 panelen) en het gecombineerd vermogen.

wMagTOP.png
 
Hier snap ik er niks van. 2 omvormers naast elkaar. De ene is 5 min uitgevallen vandaag, voor de rest 25kwh geproduceerd (paar min tegen zijn theoretische limit geduwd). De 2e, is 5 min aan, 5 af, repeat. 15 kwh. Evenveel panelen, zelfde oriëntatie. Om 11h smorgens begint die al uit te vallen. Maar die produceert wel dezelfde pieken als de andere omvormer.

Morgen nog eens de kabels dubbelchecken tussen de omvormer en de hoofdkabel waar ze samen komen.
 
Hier snap ik er niks van. 2 omvormers naast elkaar. De ene is 5 min uitgevallen vandaag, voor de rest 25kwh geproduceerd (paar min tegen zijn theoretische limit geduwd). De 2e, is 5 min aan, 5 af, repeat. 15 kwh. Evenveel panelen, zelfde oriëntatie. Om 11h smorgens begint die al uit te vallen. Maar die produceert wel dezelfde pieken als de andere omvormer.

Morgen nog eens de kabels dubbelchecken tussen de omvormer en de hoofdkabel waar ze samen komen.
2 omvormers op elk een andere fase? Misschien dat die ene fase de 253V haalt en daardoor die omvormer zichzelf uitschakelt?
 
3 fases alle 2.

Ik zie ook niks speciaal in de voltage grafieken, zien er beide heel gelijkaardig uit.

Fase A en C rond de 240, fase B 252 wel. Maar is bij beide omvormers heel gelijkaardig.

En ook geen meldingen in de app bij waarschuwingen of errors.
 
Laatst bewerkt:
Fase A en C rond de 240, fase B 252 wel.
Ik zou bij de omvormer die afschakelt de fasen eens verlegging en meten als het die hoge spanning mee verhuist.
252 is echt wel veel te hoog he.
Als die spanning wat fluctueert door andere verbruikers/injecteerders in de straat (of bij jou thuis) dan tik je gewoonweg die limiet aan.
 
Ik zou bij de omvormer die afschakelt de fasen eens verlegging en meten als het die hoge spanning mee verhuist.
252 is echt wel veel te hoog he.
Als die spanning wat fluctueert door andere verbruikers/injecteerders in de straat (of bij jou thuis) dan tik je gewoonweg die limiet aan.

Ja, dat 252 veel te hoog is, besef ik nu ook wel. Maar het is echt vreemd dat die ene fase al om 9h smorgens door het plafond gaat en dan om 18h naar beneden dondert. Mijn panelen draaien dan nog 3000W of zo...

Ik heb net eens de spanningsprofielen over elkaar gelegd van beide omvormers. Die zijn 100% gelijk. De ene omvormer valt uit, de andere niet.

Daarnet om 22h was het nog altijd 237 op de 3 fasen... Behalve fase 2, die was 230. Kan het zijn dat heel de straat met hun monofasige PVs op fase B zit en dat ze die aan de straatkant al wat verlaagd hebben ?



Zoek de zonnedagen en zoek fase B...




Zou gewoon 2 draadjes omwisselen in de ene omvormer kunnen helpen ?
 