Wat voor een groepje was dat dan?
Want diegene die wij bezitten zijn regelbaar, om meerdere redenen maar ik vermoed dat dit wel een optie is uiteraard. Dat fluvius groepen zet die op een hogere frequentie draaien dat wist ik, ik dacht aan 50,5 - 51Hz maar dat is een gokje. 52,5 vind ik nu precies wel veel.
Dan had ik C10/11 verkeerd geïnterpreteerd, mijn excuses. Maar ik kan daar wel niks terugvinden over hybride omvormers.
Maar in principe kan dit dan toch wel gewoon gekeurd geraken? Want hij koppelt zijn panelen aan de 6kVA en gebruikt enkel de 10kVA voor de batterij. Dan val je toch gewoon onder 10 + 10?
Edit: heb de FAQ gelezen en ik zou toch durven zeggen dat het mag hoor. Er is langs de DC kant geen koppeling met de PV. Het is een omvormer met hybride mogelijkheid. Maar hij wordt niet uitgebaat als hybride omvormer maar als zuivere energieopslag.