Ik snap de setup niet volledig uit de uitleg denk ik. Heb je een one-liner van wat je exact wil doen? Of is het dit?Ik zou deze als ze goedgekeurd ook graag in tuinhuis zetten of garage.
Alleen heb ik naar de garage na de dif en 20A die er origineel lag in het huis na plaatsen v een verzwaard legrand ev stopcontact een apart kastje gehangen met een 16A voor de lichten en combo stopcontacten en motor garagepoort.
En een 20 A die enkel naar dat stopcontact loopt voor de granny.
Een 20 A bijsteken in dat kastje voor de batterij is in principe dan geen echtte apparte kring vermoed ik?
COMBI | EV | BATT?
16A | 20A | 20A
---- | ---- | - - -
------------- - - - <--- Bruggen in 6mm² uitvoeren
---
---
---
---
20A
Het komt er raar uit want het forum accepteerd geen 25 spaties tussen karakters maar goed.
In bovenstaande setup kan je u batterij perfect op 2500W instellen.
In principe is het vrij simpel: je moet zorgen dat er nergens in je installatie meer stroom kan vloeien dan waar de bedrading op voorzien is. Zonder batterij kan er maximum 20A vloeien in het subbord, anders slaat de 20A automaat op de kop (in huis) uit. Met de batterij erbij kan er puur theoretisch in het verdeelbordje zelf 36A vloeien (20A naar EV, 16A naar combi kring). Waarvoor de stroom zal komen uit de batterij en de rest uit het net. Daarom moet je de interne bedrading in het kastje zelf hierop voorzien: 6mm².
De bekabeling van het huis naar het subbordje mag in 2,5mm² blijven liggen want ofwel komt er max 20A vanuit het net naar het subbord, ofwel injecteert de batterij vanuit het subbord max 20A naar het huis. Als het meer is (in gelijk welke richting) tript de 20A in het huis in principe.