Je moet ook geen automaat per schakelbare kring zetten he. Zet gerust 8 relais' of contactoren achter één automaat, die 8 verschillende stopcontacten schakelen.Ja klopt inderdaad. Ook altijd bizar gevonden. Nu goed. Hier zitten de enkele geschakelde stopcontacten allemaal achter 16A automaten en 16A teleruptors. Maar als je er zo veel wilt hebben (en het zo wil doen) loopt het aantal automaten wel op dan.
Een relais geschikt voor 20A nominaal bestaat voor rond de 25 euro.
Die 20A is bij een relais vaak enkel mogelijk bij ohmse, niet-inductieve lasten en zal je serieus moeten deraten als je daar andere zaken mee schakelt, maar dan nog kan je vaak zonder problemen lasten van 1kW schakelen.
Het houd-vermogenverbruik van zo'n spoel is wel ook maar 1W ofzo, dat valt wel mee.Nu, je zou nog steeds de 8 stopcontacten per kring in 1 automaat kunnen proppen, en die dan splitsen in de kast naar elk hun schakelbare teleruptor. Heb je enkel meer teleruptors nodig (en veel 2,5G3 kabel). Dus iedere stopcontact automaat heeft dan 2 Eltako 4DX'en eraan hangen.
Ik vond al mijn aparte velichtingskringen al een zotte puzzel!
En je zou kunnen zeggen, gebruik dan iets van Loxone of zo, maar die dingen werken allemaal met klassieke (?) relais, die dus, wanneer ingeschakeld, stroom verbruiken. Lijkt me toch niet echt wat je wil met een stopcontact dat doorgaans toch ook meer aan staat dan verlichting.