Dit is wel niet waar he.
In een klassieke bouw:
Stel elektrische kast op gelijkvloers:
- alle leidingen op de begane grond (indien meteen in de chape onder de kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen op V+1 (indien doorvoer plafond boven de elektrische kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen die stopcontacten op een verdieping doorlussen kunnen perfect in standaard flex
Wat moet er wel nog in Cca:
- enkel de leidingen die uit het plafond van de V+1 moeten komen zullen allicht nog een schacht passeren
- verder ook de flexen die je in opbouw plaatst, of achter valse plafonds/wanden.
Staat uw elektrische kast in de kelder dan zijn het uw leidingen op zowel vloer als plafond van de V+1 die preflex safe moeten zijn. (aangenomen dat je een schacht maakt voor de doorvoer van V0 naar V+1).
Het staat u vrij alles in preflex safe te doen natuurlijk, maar het prijsverschil is wel 15 à 20%.
In een houtskelet of met valse muren/plafonds is het verhaal wel anders, maar dat zijn denk ik niet het merendeel van de scenario's.