Elektriciteitstopic

Uw uitleg klopt volledig hoor.
Maar je zit ook met die afstandsregels. wil je geen gezever dan kies je voor de veiligste optie en ga je hoor safe preflex

Of je kiest een keurder die zelfs de WCD punten per kring tellen te veel moeite vindt :p
Ik kan u een nummer geven indien interesse :p
De keurder die hier geweest is vroeg zelfs of ik het niet zag zitten van zo wa opleiding te geven om te duiden waarop ze moesten letten bij niet residentiële installaties :laugh:... nog alt geen factuur gezien ook en diej mens heeft hier gelek 3 uur gezeten (elentriek, water & riolering wel).

Ze hebben wel keurig de aarding/diffs getest maar voor de rest hebben ze maar van ver eens naar de installatie gekeken. Ze zullen ook wel op het zicht gezien hebben dat het allemaal redelijk ook leek. Maar safe preflex heb ik hier ook nergens liggen hoor. Ik heb hier voor een aantal dingen zelfs bekabeling zonder blauwe neuter gebruikt. Allemaal niet naar gekeken :unsure:
 
Komt toe in de zekeringkast dus afleiden naar buiten de zekeringkast en dan terug er in is wat dubbelop en niet proper :)

Bij die van Legrand inderdaad, die van ABB staat in de catalogus onder de din-modules.
Beide zijn niet geschikt voor montage op din-rail, laat staan in een verdeelkast tout court.
Dus uw aardingslus komt toe in uw verdeelbord? Ik weet niet goed waarom je dat zou doen, en of het wel überhaupt mag.
Ik heb het alleszins nog nog nooit gezien.
De keurder die hier geweest is vroeg zelfs of ik het niet zag zitten van zo wa opleiding te geven om te duiden waarop ze moesten letten bij niet residentiële installaties :laugh:... nog alt geen factuur gezien ook en diej mens heeft hier gelek 3 uur gezeten (elentriek, water & riolering wel).

Ze hebben wel keurig de aarding/diffs getest maar voor de rest hebben ze maar van ver eens naar de installatie gekeken. Ze zullen ook wel op het zicht gezien hebben dat het allemaal redelijk ook leek. Maar safe preflex heb ik hier ook nergens liggen hoor. Ik heb hier voor een aantal dingen zelfs bekabeling zonder blauwe neuter gebruikt. Allemaal niet naar gekeken :unsure:

Ja je hebt ze precies ook maar in twee vormen.
De super strenge kommaneuker en de zolang de spreidingsweerstand ok is en uw diff werkt keur ik u goed. :p

Ik deed vroeger wel wat projecten met een kameraad. En daar heb ik echt wel enkele beuzakken geweten.
Op een gegeven moment hebben we beslist dat we enkel nog verantwoording namen voor ons deel van de installatie om zever met klanten te vermijden over afkeuringen waar wij niks mee te maken hadden.
Ik ben gestopt en mijn kameraad is ermee verder gegaan.

Wat je kan doen is een keurder laten weten dat je een keuring gaat aanvragen zodat hij deze opdracht onmiddellijk kan aannemen in het systeem. Dat deden wij wel vaak.

Maar mijn eigen installatie is ook niet conform in principe.
De nieuwe regels naar kabels en flex heb ik niet 100% gevolgd. Flex achter holle wand, check. Flex in schacht, check.
Maar goed hij is op mijn zolder geweest en zag de flex in open lucht hangen en keek er zelfs nog niet naar.
Deels is het ook mijn eigen schuld want ik heb veel te lang gewacht met keuren. Ik heb nog gebouwd van voor deze regels in voege waren.
 
Beide zijn niet geschikt voor montage op din-rail, laat staan in een verdeelkast tout court.
Dus uw aardingslus komt toe in uw verdeelbord? Ik weet niet goed waarom je dat zou doen, en of het wel überhaupt mag.
Ik heb het alleszins nog nog nooit gezien.
Renovatie dus niet mijn eigen keuze. Daar komt aarding toe en daar moet ik dus mee verder.
Mag uiteraard wel, tenzij je het artikel uit het arei hebt waaruit blijkt dat het niet mag. Enige vereiste is dat de aarding eenvoudig apart te meten is wat dus met zo'n onderbreker kan.
 
Aanvallende toon? Ik leg de situatie uit en vraag je te onderbouwen waarom het niet zou mogen?
Ik vraag niet hoe in de ideale situatie de aarding zou gelegd zijn, dat weet ik. Jouw antwoord heb ik niet echt iets aan, als ik zelf van nul zou beginnen had ik het uiteraard niet in de verdeelkast laten toekomen maar dat is nu eenmaal hoe het is.
Is het een huis of een appartement?

In mijn appartement kwam mijn aarding ook recht in mijn kast binnen maar stond er een algemen aardingsonderbreker beneden in de gemeenschappelijke delen.

Aardingsonderbreker IN een bord wordt echt wel nooit gedaan.
 
Aanvallende toon? Ik leg de situatie uit en vraag je te onderbouwen waarom het niet zou mogen?
Ik vraag niet hoe in de ideale situatie de aarding zou gelegd zijn, dat weet ik. Jouw antwoord heb ik niet echt iets aan, als ik zelf van nul zou beginnen had ik het uiteraard niet in de verdeelkast laten toekomen maar dat is nu eenmaal hoe het is.
Misschien op zoek naar een dinrail adapter zoals deze:



Dan kan je die daar tegen vijzen.
 
Is het een huis of een appartement?

In mijn appartement kwam mijn aarding ook recht in mijn kast binnen maar stond er een algemen aardingsonderbreker beneden in de gemeenschappelijke delen.

Aardingsonderbreker IN een bord wordt echt wel nooit gedaan.
Huis waar door de vorige eigenaar wat gebricoleerd is. Contactdozen met en zonder aarding, rustig door elkaar, aardingspen wel en niet verbonden, in een kamer toen verschillende merken en kleuren frontjes. Gelukkig is het huis van voor 1981 dus vallen de verplichte aanpassingswerken mee; er moet niet geboord of geslepen worden. Als we een kamer of verdiep "grondig" renoveren nemen we natuurlijk elektriciteit mee zodat op termijn elke kamer voldoende geaarde contactdozen heeft 🙈.

Anyway, de 16 mm² aardingskabel komt uit de muur in de zekeringskast dus de enige andere optie is die uit de kast leiden, naar een T-aardingsonderbreker en dan terug de kast in. Dat vind ik ook maar gebricoleer, terwijl ik in het AREI geen bepaling vindt die zegt dat ik het niet netjes in de kast mag houden met een nette aardingsonderbreker die dan wel geen T is maar wel aan alle eisen voldoet.
 
Ik heb deze vraag enkele weken gesteld in het topic over zonnepanelen, maar nog geen antwoord.

Ik wil 2 zonnepanelen installeren op een DS3 micro-omvormer van APsystems. Die omvormer wordt onder de panelen op het plat dak geïnstalleerd. Vandaar loopt er dus AC-stroom naar binnen in de elektriciteitskast (en niet DC zoals bij klassieke stringomvormers) en moet ik een 3g2.5 gebruiken.

Welk type kabel moet ik hiervoor gebruiken? Kabel loopt buiten op plat dak, dus moet UV-bestendig zijn, en loopt ook binnen in het huis, dus moet ook brandveilig zijn. En je hebt dan ook nog allerlei beesten die graag knabbelen aan kabels.
 
Laatst bewerkt:
Ik heb deze vraag enkele weken gesteld in het topic over zonnepanelen, maar nog geen antwoord.

Ik wil 2 zonnepanelen installeren op een DS3 micro-omvormer van APsystems. Die omvormer wordt onder de panelen op het plat dak geïnstalleerd. Vandaar loopt er dus AC-stroom naar binnen in de elektriciteitskast (en niet DC zoals bij klassieke stringomvormers) en moet ik een 3g2.5 gebruiken.

Welk type kabel moet ik hiervoor gebruiken? Kabel loopt buiten op plat dak, dus moet UV-bestendig zijn, en loopt ook binnen in het huis, dus moet ook brandveilig zijn.

Er zijn specialisten op het forum die het beter zullen weten. Maar een XVB in een loze leiding op het dak? Kan volgens mij niet echt veel mee fout gaan dan.
 
idd. XVB, mits je hem in UV-bestendige buis of flex voorziet. XVB is niet UV-bestendig en mag dus niet onafgeschermd liggen (anders brokkelt binnen 10 jaar de mantel er af).
 
XVB in een PVC-buis is mijn back-upplan, maar dan mag er geen centimeter van bloot liggen in een bocht of overgang en dat is nogal kut. Want er zit eens een overgang in die ik moeilijk met een harde PVC-bocht kan maken. Ik ben dus benieuwd of er speciale kabel voor bestaat... (zoals bij de gewone DC solar het geval is, geen gedoe met flex of buizen)
 
Laatst bewerkt:
XVB in een PVC-buis is mijn back-upplan, maar dan mag er geen centimeter van bloot liggen in een bocht of overgang en dat is nogal kut. Ik ben dus benieuwd of er speciale kabel voor bestaat... (zoals bij de gewone DC solar het geval is, geen gedoe met flex of buizen)
Ja, het bestaat wel, maar ge moet ook een beetje kijken wat je als particulier makkelijk kan kopen.

In de catalogus van Nexans ga je wel dingen vinden die zowel Cca als UV-bestendig zijn, maar dat vind je niet terug in de catalogus van de populaire webshops zoals zelektro of Gigatek.

vb:

of je steekt je niet uv-bestendige kabel in dit:
 
idd. XVB, mits je hem in UV-bestendige buis of flex voorziet. XVB is niet UV-bestendig en mag dus niet onafgeschermd liggen (anders brokkelt binnen 10 jaar de mantel er af).

XVB in een PVC-buis is mijn back-upplan, maar dan mag er geen centimeter van bloot liggen in een bocht of overgang en dat is nogal kut. Want er zit eens een overgang in die ik moeilijk met een harde PVC-bocht kan maken. Ik ben dus benieuwd of er speciale kabel voor bestaat... (zoals bij de gewone DC solar het geval is, geen gedoe met flex of buizen)

Ik zat te denken. Die zwarte UV buis. Zou dat kunnen dat je tijdens een hitte-golf bijvoorbeeld in de namiddag boven de bedrijfstemperatuur van die XVB uitkomt? 60 graden celcius is niet compleet ondenkbaar binnen in een pikzwarte buis die in de vlakke zon ligt.


Vreemd. Als je in de datasheet gaat kijken spreken ze over een omgevingstemperatuur tot 80 graden. Maar op de website is het 60 graden.
 
Ik zat te denken. Die zwarte UV buis. Zou dat kunnen dat je tijdens een hitte-golf bijvoorbeeld in de namiddag boven de bedrijfstemperatuur van die XVB uitkomt? 60 graden celcius is niet compleet ondenkbaar binnen in een pikzwarte buis die in de vlakke zon ligt.


Vreemd. Als je in de datasheet gaat kijken spreken ze over een omgevingstemperatuur tot 80 graden. Maar op de website is het 60 graden.
Ik heb het eens, voor de vorm, in Caneco gestoken.

- XVB
- in buis, in opbouw (1 kabel per buis, 2 naburige stroombanen in buis)
- omgevingstemperatuur 40°C (laat ons zeggen een goede hittegolf, op uw dak)
- invloed van de zon

Verbruik 16A.

En hij maakt van een 2,5mm² XVB geen spel. (hogere stroom wilt hij een 4mm², o.a. omdat de derating door uw omgevingsfactoren best wel wat is).

Een XVB mag, alles in rekening gebracht, (dus stroom + uitwendige invloeden zoals plaatsingswijze, omgevingstemperatuur, straling van de zon, ...) max 90°C warm worden.
 
Laatst bewerkt:
Ja, het bestaat wel, maar ge moet ook een beetje kijken wat je als particulier makkelijk kan kopen.

In de catalogus van Nexans ga je wel dingen vinden die zowel Cca als UV-bestendig zijn, maar dat vind je niet terug in de catalogus van de populaire webshops zoals zelektro of Gigatek.
Ik heb net gewoon deze besteld, zoveel duurder dan een gewone XVB is dat eigenlijk niet, de zorgen niet waard alleszins (180 vs 150 EUR)
Waarschijnlijk leg ik het dan ook nog eens in UV-bestendige PVC-buis waar het kan.
Fiches: https://www.nexans.be/nl/products/E...n-Free-unarmoured-cables/ALSECURE®-30374.html
 
Extra beschermen in een buis kan nooit geen kwaad om verschillende redenen.
In Vlaanderen ligt er ook kilometers XVB die onderhevig is aan UV-straling. Dat is niet ideaal maar het is ook niet zo dat het na één zomer herleid is tot stof.
Wat wel zo is dat is dat je na 10 jaar die kabel niet te veel meer moet manipuleren want die is zo krokant als maar kan zijn.
 
  • Haha
Waarderingen: Musk
Extra beschermen in een buis kan nooit geen kwaad om verschillende redenen.
In Vlaanderen ligt er ook kilometers XVB die onderhevig is aan UV-straling. Dat is niet ideaal maar het is ook niet zo dat het na één zomer herleid is tot stof.
Wat wel zo is dat is dat je na 10 jaar die kabel niet te veel meer moet manipuleren want die is zo krokant als maar kan zijn.

Krokant is echt wel de mooiste omschrijving in deze context :D
 
Wij hebben momenteel een Engie Boxx in de living, die de thermostaat regelt voor aansturing van onze gas-doorstromer die in berging hangt. Radiatoren hebben overal manuele draaiknoppen. Thermostaat is geprogrammeerd om op bepaalde uren naar 22°C te gaan ('s morgens en na 16u) en gaat naar 18°C alss we slapen of niet thuis zijn. Werkt allemaal prima, maar probleem is dat temperatuur enkel 'gemeten' wordt in de living. Als we bijv in de badkamer 22°C willen maar beneden is het (bijv door lichtinval) al warm genoeg is, dan slaat thermostaat niet aan en krijgen we badkamer dus niet warm.

Ben dus op zoek hoe we op de badkamer en eventueel slaapkamers temperatuur onafhankelijk kunnen regelen van de living, zodat thermostaat/chauffage aanslaat als bijv de badkamer 22°C vraagt, ook al is het in living bijv warm genoeg.

Via die Engie Boxx kan dit vermoed ik niet, maar misschien zijn er oplossing die dit wél kunnen. Zoja, welke? En is dit voor een leek zoals ikzelf (die hooguit + en - kent qua elec) te installeren? We gebruiken die Engie Boxx wel graag maar volgens Engie hebben zij geen mogelijkheid om bijv een draadloze (extra) thermostaat te voorzien die daarmee samenwerkt.

Is zoiets dan oplossing?


(hoop dat dit hier mag, lijkt me toch eerder een elec vraagje dan loodgieterij)
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan