Elektriciteitstopic

1Waarvoor wordt dit soort brandveilige kabels gebruikt?
Brandcentrales in appartementsgebouwen en veiligheids of kritische installaties van grote gebouwen (rook warmte afvoer, brandcentrales, sirenes, ...)

2. Waarvoor dient "safe" preflex?
Als je kabels in opbouw in bundel liggen moeten deze van het type CCA zijn (en dus niet eca zoals de oude grijze preflex)

Dus eigenlijk in gyproc muren ga je groene gebruiken ingemetselde muren de grijze.
 
Update 2: was toch binnen de woning. Technieker die digitale meter is komen plaatsen heeft een vijs niet goed aangedraaid, probleem zat wel voor de meter, niet op onze installatie.
Het lijkt mij dat die gasten niet altijd al te fris zijn? Bij mijn ouders hangt die meter zodanig scheef , dat zelf een kleuter van 5 jaar moeite zou moeten doen om zo scheef te werken.
 
Hoi beste specialisten

Voor een wallbox aanvraag moetk een vragenlijst invullen. Maar moet deze zaken bij fluvius opvragen?



Wat is het vermogen van uw elektriciteitsinstallatie (meterkast)?
. Is er een Neuter of nulleiding (N) aanwezig?


· Wat is het beschikbaar vermogen van uw meterkast in fases en Amperage?

Ik heb een digitale meter maar ken er niks van

 
Neuter = 3 fasen 400V
Onder de digitale meter zit een zekering met een getal op. Dat is het maximale amperage dat je kan afnemen. 25, 32 of 40A doorgaans
En willen ze nog weten 1 fase of 3 fase.

Aan de pijltjes te zien op het schermpje van de digitale meter zou een 400V 3 fasen aansluiting moeten hebben.
 
kleine vraag over lampen in de woonkamer hier, er zijn 2 plafondlampen en 2 muurlampen.
De plafondlampen kabels gaan door naar de muurlampen.
Er zijn ook 2 schakelpunten met elk 2 schakelaars voor de plafond lampen.

De plafondlampen gaan weg en ik wil enkel de muurlampen behouden.
Echter, na het weghalen van de plafondlamp en de kabels door te verbinden zonder, werkt de schakelaar niet voor de muurlamp.
Die werkte wel voor de plafondlamp.
er is geen schema en ik wil dat voor mijzelf even opstellen.
Hoe begin ik hier best aan om te achterhalen hoe dat allemaal verbonden is?
 
Update 2: was toch binnen de woning. Technieker die digitale meter is komen plaatsen heeft een vijs niet goed aangedraaid, probleem zat wel voor de meter, niet op onze installatie.
Je dient toch een klacht in?
Dat is een grove fout en kan ervoor zorgen dat gans uw boel gewoon affikt. Wij hebben ook zo een slecht contact op het werk gehad. Klemmenbord was duidelijk gloeiend heet geworden, al het plastiek was gesmolten.
Mijn feitenanalyse was niet zo moeilijk…
1Waarvoor wordt dit soort brandveilige kabels gebruikt?
2. Waarvoor dient "safe" preflex?

Dat wordt gebruikt om installaties te bouwen die intrinsiek veilig moeten zijn bij brand.
Met andere woorden voor toepassingen die bij een brand gewoon moeten blijken verder werken.

Safe preflex is de preflex die je tegenwoordig overal in open lucht moet hangen. Met andere woorden is dit de preflex die je gewoon standaard dient te gebruiken want ook een schacht is een open ruimte.
 
Je dient toch een klacht in?
Dat is een grove fout en kan ervoor zorgen dat gans uw boel gewoon affikt. Wij hebben ook zo een slecht contact op het werk gehad. Klemmenbord was duidelijk gloeiend heet geworden, al het plastiek was gesmolten.
Mijn feitenanalyse was niet zo moeilijk…


Dat wordt gebruikt om installaties te bouwen die intrinsiek veilig moeten zijn bij brand.
Met andere woorden voor toepassingen die bij een brand gewoon moeten blijken verder werken.

Safe preflex is de preflex die je tegenwoordig overal in open lucht moet hangen. Met andere woorden is dit de preflex die je gewoon standaard dient te gebruiken want ook een schacht is een open ruimte.
Gaat dat veel uithalen, hun woord tegen het onze. Staat niks van op papier.
 
Gaat dat veel uithalen, hun woord tegen het onze. Staat niks van op papier.
Hoe hebben zij of hij het ontdekt?

Als je natuurlijk weinig van bewijs hebt wordt het moeilijk. Maar ik zou hoe dan ook een klacht indienen.
Al was het maar dat die pipo die jij hebt gehad geroyeerd wordt zodat hij niet nog slachtoffers maakt.
 
Safe preflex is de preflex die je tegenwoordig overal in open lucht moet hangen. Met andere woorden is dit de preflex die je gewoon standaard dient te gebruiken want ook een schacht is een open ruimte.
Dit is wel niet waar he.

In een klassieke bouw:
Stel elektrische kast op gelijkvloers:
- alle leidingen op de begane grond (indien meteen in de chape onder de kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen op V+1 (indien doorvoer plafond boven de elektrische kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen die stopcontacten op een verdieping doorlussen kunnen perfect in standaard flex

Wat moet er wel nog in Cca:
- enkel de leidingen die uit het plafond van de V+1 moeten komen zullen allicht nog een schacht passeren
- verder ook de flexen die je in opbouw plaatst, of achter valse plafonds/wanden.

Staat uw elektrische kast in de kelder dan zijn het uw leidingen op zowel vloer als plafond van de V+1 die preflex safe moeten zijn. (aangenomen dat je een schacht maakt voor de doorvoer van V0 naar V+1).

Het staat u vrij alles in preflex safe te doen natuurlijk, maar het prijsverschil is wel 15 à 20%.

In een houtskelet of met valse muren/plafonds is het verhaal wel anders, maar dat zijn denk ik niet het merendeel van de scenario's.
 
Laatst bewerkt:
Dit is wel niet waar he.

In een klassieke bouw:
Stel elektrische kast op gelijkvloers:
- alle leidingen op de begane grond (indien meteen in de chape onder de kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen op V+1 (indien doorvoer plafond boven de elektrische kast) kunnen perfect in standaard flex
- alle leidingen die stopcontacten op een verdieping doorlussen kunnen perfect in standaard flex

Wat moet er wel nog in Cca:
- enkel de leidingen die uit het plafond van de V+1 moeten komen zullen allicht nog een schacht passeren
- verder ook de flexen die je in opbouw plaatst, of achter valse plafonds/wanden.

Staat uw elektrische kast in de kelder dan zijn het uw leidingen op zowel vloer als plafond van de V+1 die preflex safe moeten zijn. (aangenomen dat je een schacht maakt voor de doorvoer van V0 naar V+1).

Het staat u vrij alles in preflex safe te doen natuurlijk, maar het prijsverschil is wel 15 à 20%.

In een houtskelet of met valse muren/plafonds is het verhaal wel anders, maar dat zijn denk ik niet het merendeel van de scenario's.
Uw uitleg klopt volledig hoor.
Maar je zit ook met die afstandsregels. wil je geen gezever dan kies je voor de veiligste optie en ga je hoor safe preflex

Of je kiest een keurder die zelfs de WCD punten per kring tellen te veel moeite vindt :p
Ik kan u een nummer geven indien interesse :p
 
Hoe hebben zij of hij het ontdekt?

Als je natuurlijk weinig van bewijs hebt wordt het moeilijk. Maar ik zou hoe dan ook een klacht indienen.
Al was het maar dat die pipo die jij hebt gehad geroyeerd wordt zodat hij niet nog slachtoffers maakt.

Technieker 1 is DM komen plaatsen, 2 weken later of zo zaten we opeens gedeeltelijk zonder stroom en stuurt fluvius opnieuw een technieker. Deze zei tegen mijn vrouw (ik was ni thuis) dat er een kabel was losgekomen, was niet genoeg aangedraaid.
 
Ik heb een vraag over electriciteitskabels/draden. (disclaimer: ik heb geen idee of ik de juiste termen gebruik, ik ben een complete leek).

Ik wil graag een NEST heatlink aansluiten maar de kabels die ik nodig heb uit mijn ketel zijn niet lang genoeg om comfortabel aan de heatsink te geraken, ik wel deze dus graag verlengen. Bijkomend zijn het ook bijzonder strugge kabels en wil ik graag wat meer flexibiliteit.

Kan ik zomaar met zo'n kabelschoentje een dikkere en stugge (bruine of blauwe) draad verlengen en aan de andere kant van het kabelschoentje een dunnere draad aansluiten om te verlengen? Maakt de dikte van een kabel veel uit?

Mijn excuses als het een belachelijke vraag is
 
Ik heb een vraag over electriciteitskabels/draden. (disclaimer: ik heb geen idee of ik de juiste termen gebruik, ik ben een complete leek).

Ik wil graag een NEST heatlink aansluiten maar de kabels die ik nodig heb uit mijn ketel zijn niet lang genoeg om comfortabel aan de heatsink te geraken, ik wel deze dus graag verlengen. Bijkomend zijn het ook bijzonder strugge kabels en wil ik graag wat meer flexibiliteit.

Kan ik zomaar met zo'n kabelschoentje een dikkere en stugge (bruine of blauwe) draad verlengen en aan de andere kant van het kabelschoentje een dunnere draad aansluiten om te verlengen? Maakt de dikte van een kabel veel uit?

Mijn excuses als het een belachelijke vraag is

Bruine en Blauwe aders zijn normaal voorbehouden voor 230V. In dat geval moet je dezelfde sectie aanhouden. Theoretisch kan een kleinere sectie indien je zekerheid hebt dat de aders uiteindelijk gezekerd zijn aan de maximum stroomsterkte voor de kleine sectie. Maar in dit geval zou ik dezelfde sectie nemen.
 
Snel vraagje, ik heb een aardingsonderbreker voor in de zekeringskast.
ABB 600943 en Legrand 034389.
Hoe kan ik deze bevestigen op de DIN-rail? Automaten etc. klikken heel vlot op de rail, maar dit heeft niet echt iets om mooi in te klikken.
 
Snel vraagje, ik heb een aardingsonderbreker voor in de zekeringskast.
ABB 600943 en Legrand 034389.
Hoe kan ik deze bevestigen op de DIN-rail? Automaten etc. klikken heel vlot op de rail, maar dit heeft niet echt iets om mooi in te klikken.
Dit plaats je buiten uw kast (tegen de wand), waar de aardingslus draden binnenkomen, en va daaruit trek je je hoofdequipotentiaalverbingingen alsook/waaronder de aardingskabel naar je kast zelf.
 
Dit plaats je buiten uw kast (tegen de wand), waar de aardingslus draden binnenkomen, en va daaruit trek je je hoofdequipotentiaalverbingingen alsook/waaronder de aardingskabel naar je kast zelf.
Die twee modellen zijn bedoeld voor in de kast had ik begrepen. Ik weet verder hoe ik alles moet en mag aansluiten, enkel de mechanische bevestiging zie ik even niet.
 
Die twee modellen zijn bedoeld voor in de kast had ik begrepen. Ik weet verder hoe ik alles moet en mag aansluiten, enkel de mechanische bevestiging zie ik even niet.
In de catalogus staat er toch "bevestiging met schietstift of schroef":
Dus lijkt me niet dat je die rechtstreeks op een DIN rail kan klikken.

Zijn de draden van je aardingslus dan zo lang dat die probleemloos tot in je kast komen? Hier kwamen die een halve meter uit de grond, dus die aardingsonderbreker zit bij ons een paar tientallen cm boven de grond tegen de muur. Van daaruit gaat er dan een dikke aardingsdraad naar de kast (en een hele hoop hoofdequipotentiaalverbingingen voor de water en gasleidingen allerhande een kamer verder.
 
Komt toe in de zekeringkast dus afleiden naar buiten de zekeringkast en dan terug er in is wat dubbelop en niet proper :)

Bij die van Legrand inderdaad, die van ABB staat in de catalogus onder de din-modules.
 