aXl_
Active member
Door een 6mm kan max 40A (9.2kW) maar kan zijn dat je hoofdbeveiliging maar 32A is (7.36kw). Als je dan in de xvb nog een goede fase, N en PE draad hebt kan je inderdaad mono aansluiten (ook de meeste stevige inductieplaten).Dat kan de technieker van de kookplaat niet zeggen, moet ik aan elektricien overlaten (daar heb ik ook niet genoeg verstand van zelf).
Kabel is 5G6.
Hij zegt ook best case is om met een fase minder aan te sluiten, maar dat zal inderdaad de uitmeting van de kabels moeten uitwijzen.
Zit nu aangesloten met tijdelijke kabel naar stopcontact 3G2.5, niet ideaal maar kan toch wel verder.
Die kookvuren worden vaak maar met 2 fasen (niet 3) aangesloten (gewoon je kookvuren verdeeld over twee groepen eigenlijk).
Met 3G2,5 kan je maar 4,6kW trekken. Als je dat kookvuur met die ene 3G2,5 monofasig hebt aangesloten tript je automaat waarschijnlijk als je al je vuren in gebruik neemt.
Als het echt allemaal om zeep is en je de xvb niet kan gebruiken kan je kijken of je stopcontactkringen hebt die je bereid bent op te offeren (want dan moet je het doen met wat er ligt). Heb je er twee dan kan je die grote plaat ook aansluiten met 2 keer 3G2,5.
Het is in dat geval wel niet meer de bedoeling dat je op die stroomkringen nog stopcontacten gebruikt want grote verbruikers (>2.6kw) moeten voorzien zijn van hun individuele stroombanen.
(ik ga er nu vanuit dat je een kookplaat met best stevig vermogen (>7kW) hebt daar je een 5G6 had voorzien).