Pushed my luck I guess...
Binnenunit vraagt 50°C aanvoer, terwijl er maar 30°C gevraagd wordt aan de pompgroepen. Compressor gaat naar 100% om uiteindelijk na een paar minuten te stoppen. Binnenunit vraagt dan even 20°C om na 2 minuten terug 50 te vragen en de compressor naar 100% te pushen. Komt zo in een extreem pendelende cyclus.
Mijn vermoeden is dat die met de vriestemperaturen deze nacht niet de gewenste aanvoertemperatuur en wenstemperatuur kon halen (door het fluisterbedrijf begrensd op 41.6%) en daarom telkens hoger en hoger in aanvoer vraagt. Nu staat die terug begrensd op fluisterbedrijf (ingesteld op 60% terwijl die niet over de 41.6% gaat) en die haalt gewoon zijn wenstemperatuur van 30 graden op de pompgroepen. Toch vraagt de binnenunit uiteindelijk terug 50 graden terwijl die dit eigenlijk niet nodig heeft!
Kheb al meermaals op de reset van de binnenunit gedrukt. Dan reset die de vraag naar 20 om na 2 minuten terug naar 50 te willen gaan. Enkel het fluisterbedrijf houdt die dus tegen om effectief naar 50 graden te lopen en de compressor vol naar 100% te pompen.
Bij de bijna vriestemperaturen eerder deze week pruttelde die stabiel tussen 25-30% op wenstemperatuur van 32 graden (binnenunit)