Evil_Bunny
Member
Deze nacht eens geprobeerd om volledig WAR te stoken, zelfde resultaat:
Verder heb ik in de instellingen van de binnenunit (VWL 78/5) een instelling gevonden dat de opvoerhoogte van de interne circulatiepomp zou moeten beïnvloeden. Range tussen 200mbar tot 900mbar. Hier zou de deltaT van de binnenunit naar buffervat geregeld kunnen worden. Stond op 900mbar, heb die eens gehalveerd naar 450mbar. Zonder resultaat, DeltaT blijft rond 1.5 hangen. En de pomp blijft tussen de 900-1100l/u doorduwen. Kzou er niet van verschieten dat die pomp mogelijks op de verkeerde poort zit aangesloten. De voedingskabel van de binnenunit zat vorig jaar ook op de verkeerde poort aangesloten...
De installateur die hier de warmtepomp geplaatst heeft, was een kloefkapper van formaat. Gewoon geplaatst (de helft verkeerd en verder niks ingeregeld).
Uiteindelijk zitten we niet in een koud huis en we hebben warm water. (Cop is trouwens ook niet zo alarmerend slecht, gisteren rond 5.6, bij de warmere dagen was het tot 6.8)Maar hoe hard slijt de compressor met runs van slechts +/-1 uur? Op tweakers gelezen dat het niet alarmerend is tot 3 keer per uur.
Kheb ondertussen ook gelezen dat een te lage deltaT nefast kan zijn voor de condensor. En ik begrijp ook niet dat Vaillant de interne pomp niet automatisch laat regelen naar een gewenste deltaT. Andere merken doen dit wel.
Wordt vervolgd...
Verder heb ik in de instellingen van de binnenunit (VWL 78/5) een instelling gevonden dat de opvoerhoogte van de interne circulatiepomp zou moeten beïnvloeden. Range tussen 200mbar tot 900mbar. Hier zou de deltaT van de binnenunit naar buffervat geregeld kunnen worden. Stond op 900mbar, heb die eens gehalveerd naar 450mbar. Zonder resultaat, DeltaT blijft rond 1.5 hangen. En de pomp blijft tussen de 900-1100l/u doorduwen. Kzou er niet van verschieten dat die pomp mogelijks op de verkeerde poort zit aangesloten. De voedingskabel van de binnenunit zat vorig jaar ook op de verkeerde poort aangesloten...
De installateur die hier de warmtepomp geplaatst heeft, was een kloefkapper van formaat. Gewoon geplaatst (de helft verkeerd en verder niks ingeregeld).
Uiteindelijk zitten we niet in een koud huis en we hebben warm water. (Cop is trouwens ook niet zo alarmerend slecht, gisteren rond 5.6, bij de warmere dagen was het tot 6.8)Maar hoe hard slijt de compressor met runs van slechts +/-1 uur? Op tweakers gelezen dat het niet alarmerend is tot 3 keer per uur.
Kheb ondertussen ook gelezen dat een te lage deltaT nefast kan zijn voor de condensor. En ik begrijp ook niet dat Vaillant de interne pomp niet automatisch laat regelen naar een gewenste deltaT. Andere merken doen dit wel.
Wordt vervolgd...