Uw schema's ontbreken. Dat vereist wat uitzoekwerk wat waar zit.Komende week komt er hier een elektricien eens wat fixen wat afgekeurd is geweest een half jaar terug.
De vorige eigenaars waar niet bepaald voorbereid op dit vlak, ze wisten het EAN nummer niet bijvoorbeeld.
Iemand een idee aan wat ik mij kan verwachten adv onderstaande bemerkingen? (tijd, drastische veranderingen infrastructuur en kost)
- I1.01 Eendraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
Dat is al een groter probleem. Eén van uw kringen heeft slechte isolatie waardoor de isolatieweerstand slecht is.
- I2.01 De waarde van de isolatieweerstand van een of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1)
- uitmeten per stroomkring om te weten waar het probleem zit
- een keer uitmeten met de toestellen niet verbonden om uit te sluiten dat uw toestellen de oorzaak zijn van de slechte meting
Slechte isolatie = kabel of draad vervangen
Uw diff werkt dus niet...vervangen
- I2.03 Een of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet ,et testknop en/of stroominjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2)
Er is geen aanduiding in uw verdeelbord welke automaat hoort bij welke kring? Te vervolledigen samen met uw schema's, zie boven
- I5.02 De aanduiding van de Stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1 en 3.1.3.3 A en 5.1.6.1)
Ik zie nu al voor me wat voor bord dit is. Doe uzelf een plezier en vervang dit aub door een deftig kastje met automaten.
- I5.07 Verdeelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreeks aanraking is onvoldoende. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.2.3)
- I7.02 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerele,enten. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.5 A)
- I7.07 Zekeringen en automaten ter bescherming van eenzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.5)
Niet helemaal zeker waarom 5.2.1.2 deze kabels zou uitsluiten...
- I8.13 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT zijn verboden en dienen vervangen te worden door een type conform Boek 1 Onder afdeling 5.2.1.2
Coax en vvt is bijvoorbeeld gewoon databekabeling. Waarom zou dat verboden zijn als dat daarvoor gebruikt wordt?
Iemand heeft toch ooit facturen betaald? Daarop staat het EAN-nr vermeld.
- I9.13 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten. (Boek 1 Afdeling 5.1.4 en 5.3.5.2 en 5.3.5.4)
- Nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
Fluvius gaat u ook kunnen zeggen welk EAN-nr er geregistreerd staat op uw adres.
Stopcontacten zonder aarding... Is dit een installatie van voor 1981? Indien ja zouden ze in dienst mogen blijven (wel geen stopcontact met aardingspen op monteren) als ze geen gevaar kunnen opleveren (en je mag er geen toestellen op aansluiten die een aarding nodig hebben), indien niet vervangen (maar ik vermoed dat als dit het geval is, uw kabel ook geen PE bevat? Dat is wel een probleem).
- Nota/note 28 Volgens AREI boek 1.8.2.1 is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.
- Nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende breuken worden vastgesteld bij voorleggen schema’s.