Vanaf 2025 zullen ze bij iedereen een digitale meter plaatsen, kans is klein dat je het tot 2029 gaat kunnen uitstellen. Uw warmtepomp investering zal hopelijk 15+ jaar mee gaan dus dan kan je best nu al rekening houden met het feit dat 'elk moment bijverwarmen' geld gaat kosten zonder terugdraaiende teller.
Wij waren 3 jaar geleden ook fan van de Altherma met integrated boiler. Was toen wel maar 210L meen ik mij te herinneren. Uiteindelijk toch gekozen voor een wandopstelling met 300L boiler, 2 extra buffervaten en 1 expansie vat voor extra zuinigheid/efficiëntie/warmwater comfort.
Wij doen voor ons gezin van 4 (met 2 kleine kindjes) 1 SWW cyclus op de middag (zonnepanelen) om ons vat naar 52°C te stoken. Elke dag zo ingeregeld en voldoende om 24u warm water te hebben bij normaal gebruik. Voordien werd er water gemaakt 'op aanvraag' dus als mijn vrouw om 6u 's ochtends voor het werk een douche nam werd er direct terug bijverwarmd tot 52°C op netstroom. Overschakelen op 1 vaste cyclus SWW per 24u heeft ons ongeveer 500Kwh bespaard op jaarbasis. Dat is een kleine 250 euro op jaarbasis aan de huidige prijzen.
Ik hoor ook regelmatig dat puberende kinderen graag 20min onder een hete douche staan dus dan is uw vat rap leeg
Voor onze nieuwbouw hadden we eerst een regendouche gekozen en pas nadien beseft dat zo'n ding 18L per minuut trekt. Dan is uw vat van 230L op 52°C effectief leeg na 1 douche beurt van 20 minuten. Uiteindelijk toch nog kunnen veranderen naar een semi-spaarkop van 9,5L per minuut en dat scheelt.