Het komt doordat de afgifte te laag is. De minimum aanvoer of stooklijn staat te laag in dat geval.Eerste herfstseizoen met de wp. Weer wat bijgeleerd. Als uw inlet en outlet niet teveel verschil geven omdat het buiten prolly te warm is om het water te hard te laten afkoelen in een run dan zegt uw systeem bij 20 graden binnentemp "fuck you, tis warm genoeg" als ge 22 graden vraagt. Mijn madam had kou dus wou haar wa extra comfort geven. Niet dus.
Nu staat de tempsensor op alleen de luchttemp aan de thermostaat en niet meer op de combinatie van air+water. Ik kan het terug op dat zetten als het buiten echt wat kouder begint te worden.
Stel dat uw systeem 24°C aanvoer berekend volgens de stooklijn en ge wilt 22°C in huis, dan is het temperatuur verschil te laag om vlot die warmte uit de vloer te komen. Zodra uw warmtepomp zijn minimum vermogen niet meer kwijt kan omdat de aanvoer zou oplopen boven de 24°C of omdat de retour te hoog wordt (water kan zijn warmte niet kwijt in de vloer want die is al 24°C), dan slaat het systeem af tot de watertemperatuur terug wat gezakt is.
Als ge binnencompenstatie aanzet, heeft de thermostaat ook zijn invloed en kan hij uw aanvoer wat omhoog trekken om het pendelen te voorkomen.