Loodgieterij-topic

Quooker is ook wel gans uw kraan en al erbij.. en niet goedkoop.
Ik dacht dat hij met Hot fill bedoelde dat je kokend water kon tappen. En dan heb je ook een nieuwe kraan nodig.
Maar ik heb Hot fill eens opgezocht en dat is blijkbaar een boiler die met SSW wordt gevoegd. My bad dus. In dat geval zijn er wel goedkopere oplossingen.
 
@specialisten... na mijn affaire met fluvius en de half aangesloten fase zijn ze hier deze ochtend weer geweest om mijn gasaansluiting buiten dienst te stellen.

ze hebben een nagel door de kraan bovenaan gestoken en verzegeld, so far so good. Maar volgens de werkbon zouden ze de installatie ook zonder druk zetten. Nu zag ik dat bovenaan de doorvoer van de straat kant dat er zo een schroef compleet los achtergelaten is... kon je met de hand zo verdraaien. Het is die schroef, een afsluitdop een 10cm boven de gele buis van de straataanvoer. Stond dat nu los omdat ze de druk er zo afgelaten hebben nadat ze op straat iets gedaan hebben en hoefde dat niet weer vastgezet te worden? Of weer een fout van de fluvius technieker?

XYSW8iS.jpg
 
Ik mag van mijn verzekeraar een eigen expert aanstellen om een eerder schadegeval (lek met schade) te laten inschatten (op hun kosten). Eerdere inschatting was belachelijk laag vs offerte van herstelling. Betreft nood aan herbegangen en tegelschade. Mogelijks passeerde lek aan draagbalk (I profiel).
Welk type profiel zoek ik hier best voor op: architect, expert, ... ?
 
@specialisten... na mijn affaire met fluvius en de half aangesloten fase zijn ze hier deze ochtend weer geweest om mijn gasaansluiting buiten dienst te stellen.

ze hebben een nagel door de kraan bovenaan gestoken en verzegeld, so far so good. Maar volgens de werkbon zouden ze de installatie ook zonder druk zetten. Nu zag ik dat bovenaan de doorvoer van de straat kant dat er zo een schroef compleet los achtergelaten is... kon je met de hand zo verdraaien. Het is die schroef, een afsluitdop een 10cm boven de gele buis van de straataanvoer. Stond dat nu los omdat ze de druk er zo afgelaten hebben nadat ze op straat iets gedaan hebben en hoefde dat niet weer vastgezet te worden? Of weer een fout van de fluvius technieker?

XYSW8iS.jpg
Zit er daar een dichting of iets onder of is die schroef voorzien van een dichtingsmiddel op de schroefdraad? Ik kan het niet goed zien welke schroef je bedoelt hoor? Sowieso moet dat niet los staan, je weet nooit dat er iemand ooit het t-stuk in de straat weer open zet.
 
Zit er daar een dichting of iets onder of is die schroef voorzien van een dichtingsmiddel op de schroefdraad? Ik kan het niet goed zien welke schroef je bedoelt hoor? Sowieso moet dat niet los staan, je weet nooit dat er iemand ooit het t-stuk in de straat weer open zet.

ik bedoel deze, kon je met 2 vingerkes gewoon losdraaien...

CME0Xms.jpg
 
Ik heb een Vaillant Ecotec gasboiler (doorstroommodel) van 2007 dat sinds eergisteren wat raar doet. Hij gaaf eerst code F.75 aan, wat blijkbaar wil zeggen dat de opstartdruk voor de CV niet oke is. Ik heb de druk van de CV leidingen gecontroleerd (op het drukmetertje) en die staat aan 2.0bar (en zou tussen 1.5 en 2 moeten zijn).

Echter van zodra ik de CV aanzet, gaat hij terug in F.75 code. Het lijkt er dus op dat het CV pompje zijn beste tijd gehad heeft.

Maar wat nog raarder is, de CV ligt af en ik neem geen sanitair warm water maar de boiler schiet om de 5 minuutjes eventjes in gang en brengt zichzelf naar ongeveer 50 graden celsius. Waarom in godsnaam doet hij dit, dit is niet normaal veronderstel ik?
 
We hebben nu al een tijdje onze nieuwe toiletten in gebruik, maar 1 ervan blijft lekken langs de afvoer (aansluiting aan WC pot). Ik krijg het niet voor elkaar om dit lekvrij te krijgen. Heb al een nieuwe flexibel besteld, maar net hetzelfde probleem. Iemand een idee hoe ik de flexibel lekvrij kan maken of welke stukken ik nodig heb om een lekvrije afvoerverbinding te maken tussen WC en de afvoer in de vloer (120mm diameter, lijkt me geen standaardmaat)?

Hieronder enkele foto's met de maten erbij (waarschuwing: mogelijk zie je verteerde etensresten).

Afvoer kant WC pot:


Flexibele afvoer kant WC pot (dit is de kant die water lekt):


Flexibele afvoer kant afvoer in vloer (deze is eigenlijk te klein, aangezien die bedoeld is voor afvoeren tot 110 en onze afvoer is 120):


Zo steekt de flexibel nu in de afvoer aangezien ik geen flexibel vind tot 120mm. Heb het gevoel dat er toch lichtjes geur van de sceptische put naar boven ontsnapt zo.


Afvoer in vloer (120mm en versmalt een stukje daaronder naar 80mm ofzo):


Afvoer in vloer waarop versmalling duidelijk te zien is:
 
Laatst bewerkt:
Beste utolor, binnenkort wil ik ook mijn wc vervangen en ik vrees een beetje om hetzelfde probleem te hebben. Nu zit er echter op die overgang een soort mof van rubber/bruine plastic. Ik heb ooit, al zeker 5 jaar geleden eens een nieuwe dergelijke mof gekocht. Misschien dat ik die ook nodig zal hebben bij mijn nieuw toilet. Ik vermoed dat je ook iets dergelijks zal nodig hebben.
 
Beste utolor, binnenkort wil ik ook mijn wc vervangen en ik vrees een beetje om hetzelfde probleem te hebben. Nu zit er echter op die overgang een soort mof van rubber/bruine plastic. Ik heb ooit, al zeker 5 jaar geleden eens een nieuwe dergelijke mof gekocht. Misschien dat ik die ook nodig zal hebben bij mijn nieuw toilet. Ik vermoed dat je ook iets dergelijks zal nodig hebben.
Heb ondertussen op Amazon een grotere flexibel gevonden (tot 122mm aan kant put) die vanop de foto te zien ook niet het probleem heeft van aan de WC kant van breed naar een smallere buis te gaan. Zou eind deze week aankomen.


In dat bredere stuk blijft water staan dat langzaamaan langs de rubber aan de kant van de WC eruit lekt. Door de flexibel aan de aansluiting van de WC heel schuin naar onder te richten en de uitgang aan de wc zelf met vulcaniserende tape in te wikkelen lijkt het lekken gestopt te zijn, maar ik heb onvoldoende vertrouwen in deze oplossing om dit zo te laten. Vooral ook omdat de WC nog verschoven moet worden tegen de kast waar alles in weggewerkt zit eens alles gemonteerd is. Dus de buis kan nog verschuiven wanneer ik het WC op z'n plaats zet (en kan na het monteren niet meer zien of het terug lekt). De geur is ook verdwenen door de flexibel met wat kracht in de afvoerbuis te duwen.

Die mof die je bedoelt, is dat een manchet? Die zat hier ook over, maar dat was een gekleefde en de afvoer zat te hoog dus heb de afvoerbuis moeten inkorten. Ik ging er vanuit dat ik makkelijk een nieuwe manchet of passende flexibel zou vinden, maar blijkbaar is 120mm helemaal zo standaard niet als ik dacht dat het zou zijn. Heb het stuk buis met de manchet nog liggen, dus worst case kan ik die er met silicone terug opkleven, maar dat is een bricoleeroplossing die ik liever niet toepas. :tongue:
 
Heb ondertussen op Amazon een grotere flexibel gevonden (tot 122mm aan kant put) die vanop de foto te zien ook niet het probleem heeft van aan de WC kant van breed naar een smallere buis te gaan. Zou eind deze week aankomen.


In dat bredere stuk blijft water staan dat langzaamaan langs de rubber aan de kant van de WC eruit lekt. Door de flexibel aan de aansluiting van de WC heel schuin naar onder te richten en de uitgang aan de wc zelf met vulcaniserende tape in te wikkelen lijkt het lekken gestopt te zijn, maar ik heb onvoldoende vertrouwen in deze oplossing om dit zo te laten. Vooral ook omdat de WC nog verschoven moet worden tegen de kast waar alles in weggewerkt zit eens alles gemonteerd is. Dus de buis kan nog verschuiven wanneer ik het WC op z'n plaats zet (en kan na het monteren niet meer zien of het terug lekt). De geur is ook verdwenen door de flexibel met wat kracht in de afvoerbuis te duwen.

Die mof die je bedoelt, is dat een manchet? Die zat hier ook over, maar dat was een gekleefde en de afvoer zat te hoog dus heb de afvoerbuis moeten inkorten. Ik ging er vanuit dat ik makkelijk een nieuwe manchet of passende flexibel zou vinden, maar blijkbaar is 120mm helemaal zo standaard niet als ik dacht dat het zou zijn. Heb het stuk buis met de manchet nog liggen, dus worst case kan ik die er met silicone terug opkleven, maar dat is een bricoleeroplossing die ik liever niet toepas. :tongue:
Dus als ik het goed begrijp zit een buis zoals dit in je vloer?

https://www.sawiday.be/nl-be/p/7561...39aXO3KrHJg-EzaQs9jcwcgfBWnMeSIRoCeFgQAvD_BwE

en je hebt die rubber eraf gehaald. En de grote ring dan ingekort?
 
Dus als ik het goed begrijp zit een buis zoals dit in je vloer?

https://www.sawiday.be/nl-be/p/7561...39aXO3KrHJg-EzaQs9jcwcgfBWnMeSIRoCeFgQAvD_BwE

en je hebt die rubber eraf gehaald. En de grote ring dan ingekort?
De laatste 2 foto's laat zien wat er in de vloer zit. Het stuk buis met niet afneembare rubber dat ik eraf gezaagd heb is het volgende:





Trekt dus idd op het stuk buis van de link die je deelde, maar geen idee of de maten kloppen.
Dat zou wel verklaren waarom het geen standaardmaat is natuurlijk, aangezien die 120mm een plaatselijke verdikking is voor de rubber. Maar dat zou dan willen zeggen dat er zo'n buis vastgekleefd is in de vloer (als ik de foto zo bekijk zie ik precies al waar), daar kan ik toch nooit deftig bij om dat los te maken? Of zijn daar eenvoudige manieren voor om zoiets terug los te maken?
 
Laatst bewerkt:
Ja nu heb je wat uitgestoken he 😅.
Er is helaas geen snelle/gemakkelijke manier om dit op te lossen.
Die buis moet er eigenlijk uit 🙈(tot je aan die smallere buis onderaan bent) Zodat je terug fatsoenlijk kan vertrekken.
 
Ja nu heb je wat uitgestoken he 😅.
Er is helaas geen snelle/gemakkelijke manier om dit op te lossen.
Die buis moet er eigenlijk uit 🙈(tot je aan die smallere buis onderaan bent) Zodat je terug fatsoenlijk kan vertrekken.
Dan laat ik het zo, die nieuwe flexibel die ik besteld heb zou een rubber moeten hebben die voldoende groot is om af te dichten tot 122mm.
Ik kon het sowieso niet laten zoals het was, want dan liep de flexibel deels omhoog vanaf het toilet door de beperkte ruimte.
 
Hopelijk komt het dan goed!
Veel succes alvast
Thanks! Heb trouwens gevonden dat je zo'n vastgelijmde PVC buis kan losbranden, dus dat kan ik eventueel ook nog doen.
Heb alleen wat schrik om met zo'n open vlam in een opening van een sceptische put (en dus brandbare gassen) te gaan. 😅

 
Thanks! Heb trouwens gevonden dat je zo'n vastgelijmde PVC buis kan losbranden, dus dat kan ik eventueel ook nog doen.
Heb alleen wat schrik om met zo'n open vlam in een opening van een sceptische put (en dus brandbare gassen) te gaan. 😅

Je kan ook een warmeluchtblazer gebruiken, dat doe ik altijd. Een vlam brandt snel een gat als je niet oplet.
We hebben nu al een tijdje onze nieuwe toiletten in gebruik, maar 1 ervan blijft lekken langs de afvoer (aansluiting aan WC pot). Ik krijg het niet voor elkaar om dit lekvrij te krijgen. Heb al een nieuwe flexibel besteld, maar net hetzelfde probleem. Iemand een idee hoe ik de flexibel lekvrij kan maken of welke stukken ik nodig heb om een lekvrije afvoerverbinding te maken tussen WC en de afvoer in de vloer (120mm diameter, lijkt me geen standaardmaat)?

Hieronder enkele foto's met de maten erbij (waarschuwing: mogelijk zie je verteerde etensresten).

Afvoer kant WC pot:


Flexibele afvoer kant WC pot (dit is de kant die water lekt):


Flexibele afvoer kant afvoer in vloer (deze is eigenlijk te klein, aangezien die bedoeld is voor afvoeren tot 110 en onze afvoer is 120):


Zo steekt de flexibel nu in de afvoer aangezien ik geen flexibel vind tot 120mm. Heb het gevoel dat er toch lichtjes geur van de sceptische put naar boven ontsnapt zo.


Afvoer in vloer (120mm en versmalt een stukje daaronder naar 80mm ofzo):


Afvoer in vloer waarop versmalling duidelijk te zien is:
Wat in de vloer zit is eigenlijk al een potstuk. Stond daar vroeger een wc met verticale vloeruitgang? Wat ligt er onder die vloer? Is dat chape of een holle vloer. Ik zou proberen om dat oude potstuk uit te halen en aan te werken op de vaste buis. Naar ik vermoed zal dat pvc zijn die gelijmd is?
 
Je kan ook een warmeluchtblazer gebruiken, dat doe ik altijd. Een vlam brandt snel een gat als je niet oplet.

Zou een haardroger ook lukken? Heb een bunsenbrander en een haardroger. :p

Wat in de vloer zit is eigenlijk al een potstuk. Stond daar vroeger een wc met verticale vloeruitgang? Wat ligt er onder die vloer? Is dat chape of een holle vloer. Ik zou proberen om dat oude potstuk uit te halen en aan te werken op de vaste buis. Naar ik vermoed zal dat pvc zijn die gelijmd is?

Klopt, was origineel een wc met uitgang onderaan ipv achteraan. En die uitgang van de wc pot ging dan in het rubberen stuk dat daarop zat. We hadden zo 2 wc's en bij de andere was dat gewoon een rubber stuk op een buis van 110mm, maar bij de tweede wc kreeg ik de rubber er niet vanaf en de buis moest ook wat korter zijn, dus heb er daarom maar een stuk afgezaagd. Had geen idee dat dit een PVC opzetstuk zou zijn.

Onder de vloer ligt chape en daarop is getegeld. Rondom de buis heb ik opgevuld met voegsel, aangezien ik het iets te moeilijk vond om een rond gat uit een tegel te snijden (en het zit toch onder de bekasting van het toilet). Dat voegsel zal ik met beitel en hamer wel terug kunnen wegkrijgen zonder de tegels te beschadigen. Het lijkt me idd een gelijmd stuk. Er lijkt toch alleszins iets van lijm aan de binnenkant van de buis te zitten:



Die vaste buis onder dat opzetstuk lijkt me wel smaller te zijn dan 110mm. Zou dat geen 110mm moeten zijn?
 
Zou een haardroger ook lukken? Heb een bunsenbrander en een haardroger. :p






Die vaste buis onder dat opzetstuk lijkt me wel smaller te zijn dan 110mm. Zou dat geen 110mm moeten zijn?
Ik ben al vanalles tegen gekomen van 75mm tot 125. Het kan een potstuk zijn in een buis van 75mm gelijmd of 90 mm, soms kom je ook wel eens 80 mm tegen als ze een stuk regenpijppvc gebruikt hebben. Opletten met pvc dat breekt nogal snel... Uitwarmen zoals in de video van Ano is nog het beste om dit op te lossen. Bij vanmarcke hebben ze de meest courante verloopstukken op stock.
 
Ik ben al vanalles tegen gekomen van 75mm tot 125. Het kan een potstuk zijn in een buis van 75mm gelijmd of 90 mm, soms kom je ook wel eens 80 mm tegen als ze een stuk regenpijppvc gebruikt hebben. Opletten met pvc dat breekt nogal snel... Uitwarmen zoals in de video van Ano is nog het beste om dit op te lossen. Bij vanmarcke hebben ze de meest courante verloopstukken op stock.
Bedankt, dan kan ik weer verder!
 
Terug
Bovenaan