Zo te zien is je kookvuur aangesloten met een 3G4? Niet te begrijpen dat de elektricien destijds een 3G4 getrokken heeft ipv 5G4.
Als je alle vuren op max vermogen zet kan je in theorie +-32A trekken. Dit kan brand veroorzaken indien de zekering (normaliter 25A) niet uitvalt.
Indien mogelijk inderdaad nieuwe kabel trekken, 5G4 afzekeren op 4P25A en dan heb je zat overschot.
Indien niet mogelijk gewoon het 220V aansluitschema volgen en best nooit alle vuren tegelijk gebruiken, maar je zal snel genoeg merken als de zekering uitvalt.