Elektriciteitstopic


Ik wil een Philips Cinnabar plafondlamp hierop aansluiten.
  • Moet ik die aardingsdraad gebruiken?
  • Hoe weet ik welke draad mijn fasedraad is en welke mijn nulgeleider?
Indien ik online de kleurcodes opzoek, kom ik op andere kleuren terecht. Huis is van '70.
Blauw is altijd de Nuldraad. Rood & Bruin is de fase draad gebruikelijk. Dit is natuurlijk onder de assumptie dat ze geen gekke dingen hebben gedaan, je kan het altijd eens uitmeten. Normaal sluiten ze de aarding aan op het armatuur.
 

Ik wil een Philips Cinnabar plafondlamp hierop aansluiten.
  • Moet ik die aardingsdraad gebruiken?
  • Hoe weet ik welke draad mijn fasedraad is en welke mijn nulgeleider?
Indien ik online de kleurcodes opzoek, kom ik op andere kleuren terecht. Huis is van '70.
Maakt niet uit hoe je deze aansluit. Fase en nuldraad kan je bij AC spanning wisselen. Indien armatuur uit geleidbaar materiaal, geel/groen aan het frame hangen. Indien niet mag je deze gewoon los laten.
 
Ok, maar het mag in de hoofdkast eigenlijk geen 20A automaat zijn maar een 16A omdat je gemengde kringen op hebt.
Deze mag dus 20A blijven, maar i.p.v. die aftakdoos plaats je best een klein kastje met daarin een nieuwe 20A + 16A automaat.
Op de 20A het stopcontact voor de EV en op de 16 de verdere aftakking naar die gemengde kringen met stopcontacten en verlichting, ik veronderstel dat er op die verlichtingspunten en stopcontacten tegelijk niet evenveel A, of meer dan 4A gaan trekken als de EV staat te laden.
Ook het stopcontact op zich best van goeie kwaliteit zoals die Niko Hydro types.

Zoiets dus:
99 euro voor zo een verzwaard stopcontact "slik" net besteld.
Nu nog klein verdeelkastje en differentieel
En 10 meter nieuwe kabel voor v kast naar het ev stopcontact te gaan.

3g4mm nemen heeft geen nut zeker gezien alles voor de 20A automaat toch al 3G2,5 is??

Zonder de oprit uit te breken kan ik een laadpaal aan mijn groot huisverdeelkast door de muur gaan maar dan moet ik 15 of 20 meter lange laadkabel kopen ,ik weet niet of dat ideaal is.
Nouja dat is toch toekomst,we gaan zien hoe we het nu gaan redden
 
Dacht er een differentieel van 20A 30mA bij de automaat v h ev stopcontact te steken maar bij mode 2 laden is dit blijkbaar niet nodig .
En er zit er 1 voor de toevoer naar de 20A automaat en leiding die naar het verdeelkastje loopt waar dan de 20A automaat gaat komen voor enkel het EV stopcontact.
 
Werk je met drukknoppen en teleruptoren?
Je elektricien zal vanaf de kast met een 5G1,5 vertrokken zijn tot eerste lampgroep, dan naar andere lampgroep met 5G1,5 en tot slot naar een 3de lampgroep met een 3G1,5.
Op die manier moest hij geen 3 aparte 3G1,5 trekken tot de kast, maar slechts 1 5G1,5.
Dus je hebt bruin, zwart en grijs. Elke kleur schakelt een groep (bv keuken, living en berging).

Wat je kan doen is eens meten op welke kleuren je stroom hebt als je op de knop drukt.

Verschillende groepen door 1 kabel / flex, ik dacht dat dat niet mocht?
 
Kabel ligt klaar
-green up legrand stopcontact en verdeelkast zijn onderweg
-16A en 20A automaat liggen klaar.
Nu zie ik dat de huisinstallatie een verliesstroom 0,030ma van 40A is
Best eentje van 20 of 25A 0,030 bijplaatsen in nieuw zekeringkastje??
Was vergeten hoe duur die dingen zijn😮jaren geleden dat ik me ermee beziggehouden heb
53397-DE0-73-AD-4-C8-D-8-B30-4751076-E9-AAD.jpg
 
Nu zie ik dat de huisinstallatie een verliesstroom 0,030ma van 40A is
Best eentje van 20 of 25A 0,030 bijplaatsen in nieuw zekeringkastje??
Was vergeten hoe duur die dingen zijn😮jaren geleden dat ik me ermee beziggehouden heb
bij een verliesstroomschakelaar duid de 40A aan wat de maximum stroom is die hij aankan.
Een 40A verliesstroomschakelaar achter een 20A automaat plaatsen is doorgaans prima volgens mij hoor, en een pak goedkoper omdat die dingen gewoon in grotere aantallen geproduceerd en verhandeld worden.
Het belangrijke is dat die stroomsterkte kleiner of gelijk is aan de relevante zekering of max stroom die erdoor kan, en dat de gevoeligheid in mA voldoet aan wat je nodig hebt (in dit geval dus inderdaad 0.03A (ofwel 30 mA, een gevoeligheid van 0,03 mA oftewel 30 microampere zou een beetje zot zijn).
 
bij een verliesstroomschakelaar duid de 40A aan wat de maximum stroom is die hij aankan.
Een 40A verliesstroomschakelaar achter een 20A automaat plaatsen is doorgaans prima volgens mij hoor, en een pak goedkoper omdat die dingen gewoon in grotere aantallen geproduceerd en verhandeld worden.
Het belangrijke is dat die stroomsterkte kleiner of gelijk is aan de relevante zekering of max stroom die erdoor kan, en dat de gevoeligheid in mA voldoet aan wat je nodig hebt (in dit geval dus inderdaad 0.03A (ofwel 30 mA, een gevoeligheid van 0,03 mA oftewel 30 microampere zou een beetje zot zijn).
Stroomafwaarts mag je inderdaad ook een 40A 30mA diff gebruiken, een 20A of 25A diff is echt zeer raar en kom ik quasi nooit tegen behalve dan op 3x400V+N installaties, en zeker niet stroomafwaarts gezien aftakkingen meestal maar 2P zijn.
 
bij een verliesstroomschakelaar duid de 40A aan wat de maximum stroom is die hij aankan.
Een 40A verliesstroomschakelaar achter een 20A automaat plaatsen is doorgaans prima volgens mij hoor, en een pak goedkoper omdat die dingen gewoon in grotere aantallen geproduceerd en verhandeld worden.
Het belangrijke is dat die stroomsterkte kleiner of gelijk is aan de relevante zekering of max stroom die erdoor kan, en dat de gevoeligheid in mA voldoet aan wat je nodig hebt (in dit geval dus inderdaad 0.03A (ofwel 30 mA, een gevoeligheid van 0,03 mA oftewel 30 microampere zou een beetje zot zijn).
De regelgeving is hier wat onduidelijk.
Vind tegenstrijdigge info.
In principe moet dit een type b zijn (die dingen zijn pokkeduur🙈)
Maar dit was vroeger met mode 1 laden wat nu niet meer bestaat.

Ik zou er zelfs geen moeten plaatsen omdat mijn mode 2 (granny) charger voldoet aan norm IEC62752 inclusief type b stroomonderbreking en residentiele gelijkstroomdetectie.
 
De regelgeving is hier wat onduidelijk.
Vind tegenstrijdigge info.
In principe moet dit een type b zijn (die dingen zijn pokkeduur🙈)
Maar dit was vroeger met mode 1 laden wat nu niet meer bestaat.

Ik zou er zelfs geen moeten plaatsen omdat mijn mode 2 (granny) charger voldoet aan norm IEC62752 inclusief type b stroomonderbreking en residentiele gelijkstroomdetectie.
type b stroomonderbreking moet wel helemaal stroomopwaarts voortgezet worden (dus ook je hoofddifferentieel moet dan type b zijn).

Het AREI voorziet wel een specifieke uitzondering voor een enkel laadpunt die een 6mA DC verliesstroomschakelaar heeft waarbij de type b-eis wegvalt.
 
De regelgeving is hier wat onduidelijk.
Vind tegenstrijdigge info.
In principe moet dit een type b zijn (die dingen zijn pokkeduur🙈)
Maar dit was vroeger met mode 1 laden wat nu niet meer bestaat.

Ik zou er zelfs geen moeten plaatsen omdat mijn mode 2 (granny) charger voldoet aan norm IEC62752 inclusief type b stroomonderbreking en residentiele gelijkstroomdetectie.
Je hebt maar de helft van het verhaal.

Een type B is nodig als de te verwachten DC-lekstromen groter kunnen zijn dan 6mA (omdat een type A diff dan niet meer correct functioneert). De meeste laadpalen zijn uitgerust met een 6mA DC detectie, die de paal in zo'n geval af schakelt. Daarom is dat scenario enkel van toepassing als je meerdere palen in parallel hebt staan, of de laadpaal niet over zo'n detectie beschikt.

1 laadpaal in uw systeem die beschikt over een 6mA DC detectie
OF
Meerdere laadpalen met zo'n detectie, waarvan je de diffs parallel plaatst aan de hoofddif:
- type A 30mA diff (exclusief per LP)

Een hoofddiff met stroomafwaarts meerdere laadpalen, of een LP die niet beschikt over een 6mA DC detectie:
- type B 30mA diff (excl voor de LP)
- type B 300mA hoofddiff

Je kan een type B eigenlijk altijd vermijden. Die 600€ (per diff) is een zotte kost.
Als je een type B diff plaatst: stroomopwaarts daarvan moet de diff dan ook altijd van type B zijn.
 
Laatst bewerkt:
Kabel ligt klaar
-green up legrand stopcontact en verdeelkast zijn onderweg
-16A en 20A automaat liggen klaar.
Nu zie ik dat de huisinstallatie een verliesstroom 0,030ma van 40A is
Best eentje van 20 of 25A 0,030 bijplaatsen in nieuw zekeringkastje??
Was vergeten hoe duur die dingen zijn😮jaren geleden dat ik me ermee beziggehouden heb
53397-DE0-73-AD-4-C8-D-8-B30-4751076-E9-AAD.jpg


Waarom niet ineens een 5G6 kabel en 2 utp’s? Kan je normaal alle kantem uit als je ooit een laadpaal wil.
Heb een alfen pro laadpaal staan en die kan tot 22kW (auto kan 11kW). Momenteel genepen tot 4,2kW, ma bon.
 
Moet niet meer sinds update van het arei. (Juni 2023)
Dus je laadpaal diff mag B zijn en je hoofd A.
Maar dat is eigenlijk gewoon niet ok. Als je laadinrichting, door een isolatiefout, een DC-component lekt boven de 6mA (maar in totaal minder dan 30mA zodat de diff naar de LP niet springt) dan kan het zijn dat je stroomopwaartse differentieel niet meer tript wanneer hij zou moeten trippen.
 
Als je laadinrichting, door een isolatiefout, een DC-component lekt boven de 6mA
Neen, daar zorgt dit zinnetje voor in het arei (7.22).
Als je laadpaal die component niet blokkeert dien je wel beiden een type B te zetten.

Maar dan kan je beter naast je hoofddif een extra diff type B zetten enkel voor je laadpaal.

Aan de vereiste van de vorige alinea wordt voldaan door gebruik te maken van de aangepaste beschermingsinrichtingen hetzij in de vaste stroomopwaartse elektrische installatie, hetzij in de laadinrichting (of een combinatie van beide).

Mijn vraag was aan een controleur omdat ik deze diff wou plaatsen zodat het voor mijn vriendin duidelijk was dat deze voor de laadpaal van haar wagen was en had geen zin om 2 keer een diff te veranderen. Sinds juni mag dit dus.
 