Matador
Active member
Wij zijn voor een warmtepomp en zonnepanelen gegaan, maar ons huis is nog niet bewoond. We zitten momenteel in de afwerkingsfase.
Sinds begin deze maand heb ik Home Assistant (9 maart) draaien in ons huis en ben ik van alles aan het monitoren. Warmtepomp, PV, P1 poort.
Omdat we er nog niet wonen en ons niet te pletter willen zweten tijdens de werken, staat onze thermostaat overdag op 18°C (11-16h) en daarbuiten op 17°C.
Door er overdag 1°C verhoging in te steken, kan ik de temperatuur overdag wat bufferen zodat er 's nachts minder gestookt moet worden. Natuurlijk afhankelijk van hoe koud het is.
Sinds 9 maart zit ik aan een zelfvoorzieningspercentage van 54.7%. We hebben sindsdien 94,8kWh verbruikt waarvan 51,9kWh rechtstreeks uit de zonnepanelen. De netafname is maar 42.9kWh voor die periode.
Exacte cijfers heb ik nog niet, maar ik gok dat zo'n 80% van dat verbruik de warmtepomp is. De overige 20% is standby verbruik van de modem, frigo, schuurmachine, verlichting.
Ik moet mijn aparte kWh meter nog aansluiten op de warmtepomp om daar iets betere cijfers in te krijgen.
Onze boilerlading gebeurd om 12h 's middags en dat is nagenoeg gratis. Gemiddeld gezien verwarmen we onze boiler met 90% zonne energie in de maand maart en het was een slechte maand wat betreft zonne uren.
Helaas heb ik geen statistieken van de wintermaanden. Alleen voor februari kan ik aan de hand van Mijn Fluvius en de omvormer data zeggen dat we een zelfvoorzieningspercentage hadden van 36,5% en toen draaide uitsluitend de warmtepomp. Sanitair warm water werd er toen nog niet gemaakt, dus toen was het uitsluitend voor verwarming.
Half januari zijn de panelen pas gelegd, dus ik kan niet verder terug gaan.
De maanden december en januari zullen wel het slechtst zijn, maar in het tussen seizoen zal je toch wel wat stroom van de PV installatie naar de warmtepomp vloeien als de boiler enkel overdag gaat laden en 1°C temperatuursverhoging doet overdag. Dat laatste is misschien minder interessant in december/januari, maar wel interessant in het tussen seizoen.
Of je dan echt uw meerprijs van 5-10k er uit haalt, weet ik niet. Ik van wel natuurlijk. Worst case zijn we break even met een gas installatie, maar dan ben ik wel "groen" bezig en heb ik een mooie PV installatie die zijn overschotten in een elektrische wagen kan duwen.
EDIT: Net even gepasseerd. Voor de huidige maand zit ik aan een COP van 5.97 en 2.9 voor SSW.
Merci voor de (zeer uitgebreide) input! Als ik in mijn berekeningen aanneem dat de wintermaanden +- 25-35% door de zonnepannelen worden opgewekt kan ik al een hele stap verder. tegen dat we aan de installatie gaan beginnen, zal het sowieso begin '24 zijn, dus ik zal misschien nog een PB sturen om te zien hoe de cijfers er dan uitzien
- Vergeet de kost voor het binnenbrengen van de gas niet. Soms kan dat ook nog duur zijn... Vroegen ze bij mij 1500€ voor.
- Eventueel kun je ook nakijken welke -peil je haalt met uw gasinstallatie. Indien je de 100% terugbetaling onroerende voorheffing niet haalt, en met de warmtepomp wel is dat iets dat het verschil verder dichtrijdt.
Het probleem is en blijft dat je niet weet hoe de prijs van elektriciteit en gas in de toekomst gaat evolueren. Dat is koffiedik kijken maar dat bepaalt enorm veel om niet te zeggen alles. Ik heb gegokt dat het gaat overhellen naar elektriciteit die tgv efficiëntiefactor interessanter gaat zijn. Maar dat is een gok en kan volledig fout zijn.
Maar kans is enorm groot dat dit pas binnen 20j of zo effectief gaat spelen. Belangrijkste is echter wel dat je er nu al voor zorgt dat uw afgiftemedium een warmtepomp KAN aansluiten alsook dat de voorzieningen mogelijk zijn zonder te veel breekwerk om een warmtepomp te zetten in plaats van een gasketel. Bij de bouw is dat dan een meerkost van 500 - 1000€. 15 jaar later, kost u dat stukken van mensen...
Twee terechte punten. de startverklaring van het EPB komt eerstdaags aan, dus het kan zijn dat we 'verplicht' worden om een warmtepomp te steken. Wat we sowieso al gingen doen:
- VVW & lage temperatuur radiatoren installeren
- het chauffagekot 'Warmtepompklaar' maken (volgens bevriende loodgieter is de meerkost heel beperkt)
- Wachtbuis naar de tuin trekken waar de verbinding tussen binnen & buitenunit kan voorbereid worden
Zodat we binnen 15j, moest het nodig zijn, een Warmtepomp kunnen steken zonder breekwerk