Van hetgeen ik gelezen heb heeft dat paneel dus ook verlichting en deze word dan via de dimmer aangesloten en moet het verwarmingspaneel continue onder spanning staan om te kunnen werken via de thermostaat (draadloze bediening blijkbaar ) .
Dus je hebt dan nodig :
Aanvoer van spanning (bruin) naar de dimmer en van daaruit vertrekt er terug een schakeldraad (kan ook bruin zijn of zwart ) naar u lichtpunt op het paneel . (Spreek hier dus over 1 draad want weet niet of dimmers dubbelpolig worden aangeboden ) .
(Bij een dubbelpolige schakelaar gaat zowel de spanningsbron als de Neuter via de schakelaar en gaan er dus ook 2 schakeldraden vertrekken naar het lichtpunt )
Dan heb je uwe neuter (blauw , is opmaal spanningsloos of je moet met een meertalig net zitten en dan heb je geen neuter maar ook een stroom voerende geleider bv 3x220V maar bij nieuwbouw is het meestal 3X380 + Neuter)
Deze gaat normaal rechtstreeks naar uw paneel en zal daar op een gemeenschappelijk aansluitpunt aangesloten worden voor zowel het lichtpunt als paneel denk ik . (Moeilijk te zien zonder schema van aansluiten )
Dan moet er rechtstreeks een stroomvoerende draad aangesloten worden die niet onderbroken mag worden en aangesloten op de verwarmingskant van het paneel .
Als je deze onderbreekt (via een schakelaar of dergelijke ) gaat deze niet werken op de thermostaat omdat je hem dus eerst moet opzetten aan de schakelaar .
Je kan dus deze draad ook aftakken voor uwe dimmer op die stroomdraad naar de dimmer (via wagoklem of dergelijke) en dan een aparte draad trekken naar dat paneel zodat je daar
1 stroomvoerende draad (bij u de witte ) hebt komende van de dimmer
1 niet onderbrokende stroomvoerende draad naar uw paneel (deze zal je moeten bij trekken )
1 niet onderbroken Neuter (deze ligt al vanuit uw huidig lichtpunt(de zwarte ) maar je zal deze moeten doorlussen )
(Opgepast : enkel als uwe installateur de kleurcode gevolgd heeft en blauw dus de Neuter is )
Dacht dat dubbelpolig enkel werd aangeraden in vochtige ruimtes en niet verplicht was . (Maar kennis van Arei is van lang geleden en geen goesting om te googlen .

)
Vraag twee :
Je moet enkel de uitbreiding laten keuren indien je nog een geldige keuring hebt voor het “oude “ gedeelte .
Dus enkel het nieuwe gedeelte moet voldoen aan de nieuwe regels.
Je mag uwe 300 mA diff niet vervangen door een 30 mA diff (want volgens arei moet deze als eerste staan voor de rest van de kringen )
(Moest er iets niet correct zijn zullen de kenners het hier wel verbeteren denk ik .

)