Hier enkele weken geleden een 4x50 getrokken met 2 man. Lengte ongeveer 60m.Eerste vraag is welk net heb je? Monofasig of driefasig? 3x230 of 4N400?
Tweede vraag is hoeveel is uw hoofdautomaat? 32A of 40A of meer?
Allez je gaat geen 40A voeding geven naar een bijkomende kast als uw hoofdvoeding maar 40A is. Meestal neem je daar 25A voor.
Zeker voor wat stopcontacten, verlichting en een laadpaal. Die laadpaal lijkt mij de grootste verbruiker te zijn, en die lijkt mij 11kW max te zijn in huishoudelijk gebruik. Meer kan maar is echt niet zo interessant. Maar neem nu dat je toch 22kW wilt en dus 32A voorziet (hiervoor moet je wel een driefasige 400V aansluiting hebben)
neem nu 100m kabel 6mm2 en worst case een monofasig net van 230V. Dan is de totale lengte dus 200m, 100m heen en dan 100m terug. Wat een totale weerstand van uw kabel maakt van ongeveer 0,583ohm. Als daar dus een stroom van 32A over vloeit heb je dus een verlies van 18V ofwel net geen 8%. Dat maakt dat je dus nog 212V over hebt, dat is aanvaardbaar voor een stopcontact en een lamp hoor. Ook rekening mee houden dat je dus 32A aan het trekken bent op dat moment, dat is echt veel hoor. Ik zou hier wel altijd een 10mm2 leggen gezien de afstand, maar in principe zou dat niet hoeven.
De reden dat fluvius zulke hoge secties hanteert is simpel. Men is verplicht om iedereen een bepaalde spanning te voorzien op de teller, dat kan niet als je toleranties van 5% spanningsval hanteert daarom dat men 1% maar maximaal toelaat.
Ik denk dat sommige hier nog nooit een 25 of een 35mm2 massieve draad hebben gezien dat plooi je niet zomaar, laat staan in een combinatie 5G25 die 3cm diameter heeft en voor 100m 180kg weegt
9m hoog in kabelbaan met verschillende bochten. Pfff, zweten
Ah ja, daarna nog een 4x35, 4x25, 2 5G16 en 2 5G10.
Was een productieve dag