Eerste vraag is welk net heb je? Monofasig of driefasig? 3x230 of 4N400?
Tweede vraag is hoeveel is uw hoofdautomaat? 32A of 40A of meer?
Allez je gaat geen 40A voeding geven naar een bijkomende kast als uw hoofdvoeding maar 40A is. Meestal neem je daar 25A voor.
Zeker voor wat stopcontacten, verlichting en een laadpaal. Die laadpaal lijkt mij de grootste verbruiker te zijn, en die lijkt mij 11kW max te zijn in huishoudelijk gebruik. Meer kan maar is echt niet zo interessant. Maar neem nu dat je toch 22kW wilt en dus 32A voorziet (hiervoor moet je wel een driefasige 400V aansluiting hebben)

neem nu 100m kabel 6mm2 en worst case een monofasig net van 230V. Dan is de totale lengte dus 200m, 100m heen en dan 100m terug. Wat een totale weerstand van uw kabel maakt van ongeveer 0,583ohm. Als daar dus een stroom van 32A over vloeit heb je dus een verlies van 18V ofwel net geen 8%. Dat maakt dat je dus nog 212V over hebt, dat is aanvaardbaar voor een stopcontact en een lamp hoor. Ook rekening mee houden dat je dus 32A aan het trekken bent op dat moment, dat is echt veel hoor. Ik zou hier wel altijd een 10mm2 leggen gezien de afstand, maar in principe zou dat niet hoeven.

De reden dat fluvius zulke hoge secties hanteert is simpel. Men is verplicht om iedereen een bepaalde spanning te voorzien op de teller, dat kan niet als je toleranties van 5% spanningsval hanteert daarom dat men 1% maar maximaal toelaat.

Ik denk dat sommige hier nog nooit een 25 of een 35mm2 massieve draad hebben gezien :p dat plooi je niet zomaar, laat staan in een combinatie 5G25 die 3cm diameter heeft en voor 100m 180kg weegt :p
Hier enkele weken geleden een 4x50 getrokken met 2 man. Lengte ongeveer 60m.
9m hoog in kabelbaan met verschillende bochten. Pfff, zweten :ROFLMAO:

Ah ja, daarna nog een 4x35, 4x25, 2 5G16 en 2 5G10.
Was een productieve dag 😛
 
  • Leuk
Waarderingen: Avi
Eerste vraag is welk net heb je? Monofasig of driefasig? 3x230 of 4N400?
Tweede vraag is hoeveel is uw hoofdautomaat? 32A of 40A of meer?
Allez je gaat geen 40A voeding geven naar een bijkomende kast als uw hoofdvoeding maar 40A is. Meestal neem je daar 25A voor.
Zeker voor wat stopcontacten, verlichting en een laadpaal. Die laadpaal lijkt mij de grootste verbruiker te zijn, en die lijkt mij 11kW max te zijn in huishoudelijk gebruik. Meer kan maar is echt niet zo interessant. Maar neem nu dat je toch 22kW wilt en dus 32A voorziet (hiervoor moet je wel een driefasige 400V aansluiting hebben)

neem nu 100m kabel 6mm2 en worst case een monofasig net van 230V. Dan is de totale lengte dus 200m, 100m heen en dan 100m terug. Wat een totale weerstand van uw kabel maakt van ongeveer 0,583ohm. Als daar dus een stroom van 32A over vloeit heb je dus een verlies van 18V ofwel net geen 8%. Dat maakt dat je dus nog 212V over hebt, dat is aanvaardbaar voor een stopcontact en een lamp hoor. Ook rekening mee houden dat je dus 32A aan het trekken bent op dat moment, dat is echt veel hoor. Ik zou hier wel altijd een 10mm2 leggen gezien de afstand, maar in principe zou dat niet hoeven.

De reden dat fluvius zulke hoge secties hanteert is simpel. Men is verplicht om iedereen een bepaalde spanning te voorzien op de teller, dat kan niet als je toleranties van 5% spanningsval hanteert daarom dat men 1% maar maximaal toelaat.

Ik denk dat sommige hier nog nooit een 25 of een 35mm2 massieve draad hebben gezien :p dat plooi je niet zomaar, laat staan in een combinatie 5G25 die 3cm diameter heeft en voor 100m 180kg weegt :p
Merci voor de info.
Ik heb momenteel 2 kasten, hoofdkast en dan een 2de bijgehangen in onze bergruimte tijdens onze verbouwing om alles op te hangen in het aangebouwde stuk en een stuk buitenverlichting/tuinhuis. De 3de kast zou achter kast 2 komen en daar komt dus nog verlichting/stopcontacten op en eventueel later een laadpaal.

Afstand tussen kast 2 en 3 is ongeveer 70 a 80 meter.

Wij hebben een monofase 40A aansluiting, beide huidige kasten zijn afgezekerd op 40A. Tussen kast 1 en kast 2 ligt een 4x10mm².
 
mss heb je hier iets aan zijn wat berek
Heeft er iemand een goeie calculator om te berekenen welke draadsectie ik nodig heb?
Normaal is dat allemaal geen probleem, maar ik wil in de bergruimte aan onze carport een extra bord voorzien waarvan ik kan vertrekken voor verlichting/stopcontacten en later misschien een laadpaal/...

Aangezien ik geen sleuf wil graven moet ik met de bekabeling de volledige tuin rond, dus dat zijn serieus wat meters en ik vermoed dat het dan niet gewoon 40A = 6mm² is.
Mss heb je hier iets aan deze berekeningen.

 
Je moet wel ook de verliezen tussen kast 1 en 2 in rekening brengen. hoelang is die afstand want je spreekt daar maar over 10mm².
 
Als die kabel niet in de grond zit, kan je ook gewoon XVB nemen die je dan in buis of flex steekt.
Ahja, EXVB mag ook niet los in de grond. Wel in flex of andere mechanische bescherming boven de kabel.
 
@MrKend54l @Japser @Data-technicus merci allemaal, 16mm² it is!

Nu de volgende vraag. Ik heb nog nooit kabel buiten moeten trekken. Mag EXVB zo buiten liggen of moet daar (UV bestendige) flex rond?
Twee bemerkingen die ik wel heb.
1) Waarom voorzie of wil je juist in elke kast met 40A toekomen? Zeker omdat alles achter elkaar hangt is dat naar selectiviteit het domste wat je kan doen. Een kortsluiting in uw laatste kast kan ervoor zorgen dat al uw kasten spanningsloos vallen. Ook zie ik de meerwaarde niet van elke kast het maximale aansluitvermogen ter beschikking te geven.
2) een 16mm2 is niet zo een super handzame kabel, om dat mooi binnen te brengen in uw kasten en dat spanningsvrij aan te sluiten is dat niet zo ideaal. Een 10mm2 zou ook al meer dan volstaan.

Persoonlijk zou ik 10mm2 leggen en 32A afzekeren. Of zelfs 25A en 6mm2. Uw idee is niet slecht, maar als je het zo gaat doen ga je wel nog eens aan mij denken :p
 
@MrKend54l merci voor de info.
Ik zou elke keer 40A willen afzekeren voor het geval dat ik net in de buurt van kast 3 een grote verbruiker wil aansluiten (laadpaal, ...). Of zeg ik nu iets onnozel :unsure:
 
Als je in de gang boven een access point wilt ophangen via PoE, is er dan een speciale UTP-kabel nodig?
Wat is het meest toekomstgericht om te gebruiken als kabel? Aangezien het er maar 1 is, mag die wat kosten.
 
Als je in de gang boven een access point wilt ophangen via PoE, is er dan een speciale UTP-kabel nodig?
Wat is het meest toekomstgericht om te gebruiken als kabel? Aangezien het er maar 1 is, mag die wat kosten.
gewone standaard kabel heb ik, geen issues daar.
Gewoon zorgen dat je een switch hebt die PoE ondersteund
 
Als je in de gang boven een access point wilt ophangen via PoE, is er dan een speciale UTP-kabel nodig?
Wat is het meest toekomstgericht om te gebruiken als kabel? Aangezien het er maar 1 is, mag die wat kosten.
Ik zou een Cat6A kabel nemen, die kan de toekomstige 10Gbit technologie aan. De meerprijs tov. een Cat6 of Cat5e kabel is tegenwoordig beperkt.

Voor PoE maakt dat allemaal niet veel uit, zolang je maar geen CCA kabel hebt (copper clad aluminium). Die CCA kabels zijn aluminium met een laagje koper rond, en voldoen niet aan de standaarden (bij mijn weten bestaat er geen CCA kabel die aan de voorwaarden voor Cat6A voldoet, maar ze worden dus wel verkocht). In de praktijk wil dat zeggen dat je geen 10 euro moet willen besparen door bij sjemigwateengoedkopekabel.nl te kopen, maar gewoon hier in België een deftige zaak moet binnenstappen. Een deftige zaak heeft een deftige leverancier, en een deftige leverancier verkoopt geen CCA brol.
 
@MrKend54l merci voor de info.
Ik zou elke keer 40A willen afzekeren voor het geval dat ik net in de buurt van kast 3 een grote verbruiker wil aansluiten (laadpaal, ...). Of zeg ik nu iets onnozel :unsure:

Afzekeren naar bord 3 met 40A is geen probleem he. Leg maar een 5G10 (met aarding in de kabel dus).
 
est toekomstgericht om te gebruiken als kabel? Aangezien het er maar 1 is, mag die wat kosten.

Ik zou een Cat6A kabel nemen, die kan de toekomstige 10Gbit technologie aan. De meerprijs tov. een Cat6 of Cat5e kabel is tegenwoordig beperkt.

Voor PoE maakt dat allemaal niet veel uit, zolang je maar geen CCA kabel hebt (copper clad aluminium). Die CCA kabels zijn aluminium met een laagje koper rond, en voldoen niet aan de standaarden (bij mijn weten bestaat er geen CCA kabel die aan de voorwaarden voor Cat6A voldoet, maar ze worden dus wel verkocht). In de praktijk wil dat zeggen dat je geen 10 euro moet willen besparen door bij sjemigwateengoedkopekabel.nl te kopen, maar gewoon hier in België een deftige zaak moet binnenstappen. Een deftige zaak heeft een deftige leverancier, en een deftige leverancier verkoopt geen CCA brol.

Opgepast hiermee. CAT6a kabels zijn niet compatibel met standaard RJ45 connectoren. Je hebt hiervoor een ander type koppelstuk nodig én een speciale perstang. Ook goed kijken hoeveel ruimte je AP heeft voor het aansluiten van je kabel. Een CAT6a/7 SFTP kabel is stug en plooit niet gemakkelijk.
 
Opgepast hiermee. CAT6a kabels zijn niet compatibel met standaard RJ45 connectoren. Je hebt hiervoor een ander type koppelstuk nodig én een speciale perstang. Ook goed kijken hoeveel ruimte je AP heeft voor het aansluiten van je kabel. Een CAT6a/7 SFTP kabel is stug en plooit niet gemakkelijk.
Dat klopt niet:
De nieuwere Cat6A standaard uit 2009 is eveneens geschikt voor 10 Gbit/s, zonder dat daarbij een nieuw soort connector nodig is. In de praktijk wordt Cat6A daardoor veel breder ondersteund.
Je kan bovendien ook werken met een Cat6A opbouwdoos, dan is een tang ook al geen issue. Het is wel zo dat niet elke connector even gemakkelijk gaat gaan, omdat de aders van Cat6A kabels dikker zijn. Ik raad connectoren met zo'n hulpstukje aan, zoals je kan zien rechtsonder op de foto van de eerste link.

Blijf bovendien weg van de sites die @Avilowca als voorbeeld gebruikt hier: die eerste heeft een categorie "100% koper", waarmee ze eigenlijk bedoelen dat alles buiten die categorie rommel is, en AliExpress behoeft geen uitleg denk ik.

Al moet gezegd worden dat mijn UPT tang van AliExpress komt, en die werkt eigenlijk prima (voor occasioneel gebruik). De accessoires die erbij zaten (schroevendraaiers, UTP connectors, ...) zijn overigens wel rommel.
 

Standaard RJ45 connectoren voor CAT5e of CAT6 passen niet op een CAT6a of CAT7 kabel omdat dit verschillende dikten AWG zijn. Een klassieke RJ45 connector komt niet met een guiding bar en heeft alle 8 aders in hetzelfde vlak naast elkaar in de plug zitten. Een CAT6a/7 compatibele RJ45 komt wel met guiding bar en in die connector zitten de aderparen in twee niveaus.

Je kan bovendien ook werken met een Cat6A opbouwdoos, dan is een tang ook al geen issue. Het is wel zo dat niet elke connector even gemakkelijk gaat gaan, omdat de aders van Cat6A kabels dikker zijn. Ik raad connectoren met zo'n hulpstukje aan, zoals je kan zien rechtsonder op de foto van de eerste link.

Als dat AP's zijn die bedoelt zijn om op te hangen ga je met toolless connectoren dat niet deftig aangesloten krijgen. Die nemen veel te veel plaatst in. Meestal is in die AP's weinig plaats voorzien bij de kabelaansluiting.

Blijf bovendien weg van de sites die @Avilowca als voorbeeld gebruikt hier: die eerste heeft een categorie "100% koper", waarmee ze eigenlijk bedoelen dat alles buiten die categorie rommel is, en AliExpress behoeft geen uitleg denk ik.

Al moet gezegd worden dat mijn UPT tang van AliExpress komt, en die werkt eigenlijk prima (voor occasioneel gebruik). De accessoires die erbij zaten (schroevendraaiers, UTP connectors, ...) zijn overigens wel rommel.

Er staat effectief bij welke kabels 100% koper zijn. Dat is volgens jou een teken dat dat geen betrouwbare winkel is? Bizar, je zou net het omgekeerde moeten redeneren en wantrouwig zijn tegenover winkels die met geen woord reppen over CCA. Los daarvan is er een plaats voor CCA kabels hoor. Hier ligt 200 meter CCA in de achtertuin als RS485 bus. Waarom zou je daar 100% koper voor gebruiken.

Ik zie ook weinig reden om die dingen niet op AliExpress te kopen gelet op de ranzige markups die je hier in België betaald voor exact hetzelfde (geïmporteerde) materiaal.
 
Twee bemerkingen die ik wel heb.
1) Waarom voorzie of wil je juist in elke kast met 40A toekomen? Zeker omdat alles achter elkaar hangt is dat naar selectiviteit het domste wat je kan doen. Een kortsluiting in uw laatste kast kan ervoor zorgen dat al uw kasten spanningsloos vallen. Ook zie ik de meerwaarde niet van elke kast het maximale aansluitvermogen ter beschikking te geven.
2) een 16mm2 is niet zo een super handzame kabel, om dat mooi binnen te brengen in uw kasten en dat spanningsvrij aan te sluiten is dat niet zo ideaal. Een 10mm2 zou ook al meer dan volstaan.

Persoonlijk zou ik 10mm2 leggen en 32A afzekeren. Of zelfs 25A en 6mm2. Uw idee is niet slecht, maar als je het zo gaat doen ga je wel nog eens aan mij denken :p
Ik bevestig.
Een 16mm2 aansluiten in een standaard fix-o-rail is niet echt een plezier.
Voor deftig te werken moet je uw kabel netjes vast maken vlak voor de ingang van de kast.
Dan kan je elke ader afzonderlijk beginnen plooien en mooi aansluiten.
 
Standaard RJ45 connectoren voor CAT5e of CAT6 passen niet op een CAT6a of CAT7 kabel omdat dit verschillende dikten AWG zijn. Een klassieke RJ45 connector komt niet met een guiding bar en heeft alle 8 aders in hetzelfde vlak naast elkaar in de plug zitten. Een CAT6a/7 compatibele RJ45 komt wel met guiding bar en in die connector zitten de aderparen in twee niveaus.



Als dat AP's zijn die bedoelt zijn om op te hangen ga je met toolless connectoren dat niet deftig aangesloten krijgen. Die nemen veel te veel plaatst in. Meestal is in die AP's weinig plaats voorzien bij de kabelaansluiting.



Er staat effectief bij welke kabels 100% koper zijn. Dat is volgens jou een teken dat dat geen betrouwbare winkel is? Bizar, je zou net het omgekeerde moeten redeneren en wantrouwig zijn tegenover winkels die met geen woord reppen over CCA. Los daarvan is er een plaats voor CCA kabels hoor. Hier ligt 200 meter CCA in de achtertuin als RS485 bus. Waarom zou je daar 100% koper voor gebruiken.

Ik zie ook weinig reden om die dingen niet op AliExpress te kopen gelet op de ranzige markups die je hier in België betaald voor exact hetzelfde (geïmporteerde) materiaal.

Ik ben wel 100% zeker dat rexel of cebeo geen china import utp verkopen hoor.

Overlaatst 1 afgekeurd met enkel china kabels zonder iets van markering , idem voor zijn schakelmateriaal. Hoe kun je eindelijk geloven dat een stopcontact sokkel met afdekplaatjes voor 1,8 € ook veilig kan zijn.
 