Exact zelfde voorgehad met zelfbouw. (uit Lede)

Vloerdroogprogramma volledig verkeerd, heb ik dag nadien ook moeten aanpassen.
Later dan officiële opstart als ik mijn sanitair boilervat had geplaatst en aangesloten en daar merkte ik ook al dat het niet helemaal goed ging.
Toch enkele maanden later met hulp van iemand via facebook dan stap voor stap dingen nagekeken en er uitgeraakt.
Waarschijnlijk heb je ook zo'n VR70 waarop je dan temp sensoren en pompsturing aansluit? Daar zaten bij mij ook fouten in.
Ketel ging veel te hoog in temperatuur, driewegkraan ging dus constant volledig open naar volledig toe.
Uiteindelijk alles goed gekregen en nu draait die ketel aan normale vloerverwarming temperaturen en gaat de driewegkraan mooi open en blijft ze op een bepaalde stand zoals het hoort.
Stooklijn voor vloerverwarming is hier idd 0.6 ofzo. (VRC700 + VR70)