Het is UWWWWWWWWWW, ffs..Hangt inderdaad af van thermostaat, daarmee dat ik even de "inclinatie" (0,4) bij vermelden om het naar u te vertalen.
Je moet wel rekening houden dat je u vloer niet te warm ga maken hé, want dat is niet goed voor u chape en tegels (barsten).
Bij een inclinatie van 1,2 zit je aan aanvoertemperatuur van 50°C bij 0 graden buiten, dat is veel te hoog. U chape gaat te snel uitzetten en de rest kan niet volgen, kans op barsten is zeer groot. Ik geloof dat mijn beveiliging op 38 graden staat, gaat die daar boven, dan slaagt de ketel af om mijn vloer te beschermen.
Nu staat mijn vloer nog koud (schat een 20 graden), maar als ik die nu op zet mijn ketel is de aanvoertemperatuur ook maar een 25 graden ofzo. met een buitentemperatuur van 10 graden. Ik jaag daar dan niet ineens +30 graden erdoor
Er bestaan ketels die geen 2 aparte waarde hanteren voor voetpunt en inclinatie. Denk dat een kleine 30-32 naar de vloer bij 0C meer dan genoeg is normaal.

Alleen spijtig dat het hier altijd op zo'n manier moet gebracht worden.