Nee, helaas niet. Als uw lamellen vol ijs zitten en er geen lucht meer doorgaat, ga je geen warmte meer opwekken dus moet je defrosten.
Alleen droger weer zal uw defrosts intervallen naar beneden halen of positieve temperaturen op de lamellen. Maar een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, dus als daar lucht van 3°C door gaat en je haalt je daar 5°C uit, dan krijg je -2°C op de lamellen en vriest het vocht uit die lucht aan. Tot als de lamellen dicht zitten en er geen lucht meer door gaat. Dat is wat er nu extreem snel gebeurd met het vochtig/mistig weer.
Alleen droger weer zal uw defrosts intervallen naar beneden halen of positieve temperaturen op de lamellen. Maar een warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht, dus als daar lucht van 3°C door gaat en je haalt je daar 5°C uit, dan krijg je -2°C op de lamellen en vriest het vocht uit die lucht aan. Tot als de lamellen dicht zitten en er geen lucht meer door gaat. Dat is wat er nu extreem snel gebeurd met het vochtig/mistig weer.

.