Well-known member
We hebben sinds we hier wonen altijd al een hoge luchtvochtigheid in huis gehad, vooral in de leefruimte/keuken (70 a 85 percent relatieve luchtvochtigheid). Ik wist dat er permanent een laagje water staat in onze kruipkelder (soms in de hele kruipkelder, meestal enkel onder de leefruimte/keuken), dus om het vochtprobleem op te lossen ben ik vorige week begonnen met een bodemfolie van Tonzon te monteren in de gehele kruipkelder. Het metalen luik van de kruipruimte was altijd kletsnat van de condens onderaan en sinds ik de bodemfolie gemonteerd heb blijft het luik droog, dus de folie doet alleszins z'n werk.

Toen ik de rest van de kruipkelder controleerde, merkte ik dat er een hele plas water op de bodemfolie stond onder de keuken. Dat kon dus geen grondwater zijn. Ik had al gemerkt dat er een open afvoer uitkwam in de kelder, maar ik ging er vanuit dat het een afvoer was die niet meer gebruikt werd gezien de vorige eigenaar een nieuwe keuken had laten plaatsen. Voor de veiligheid had ik een bokaal onder die afvoer gehangen (er een emmer onder zetten ging niet goed gezien de plastic folie daar wat omhoog loopt naar de muur toe) en die zat helemaal vol en was uiteraard nog fameus overgelopen ook. Ik ben niet 100% zeker dat de afvoer van de vaatwasser komt, maar gezien dat vaatwasser vlak boven de afvoer staat en het water een zeepachtige substantie leek te bevatten denk ik wel dat ik juist ben. We gaan dit morgen controleren door de vaatwasser nog eens op te zetten terwijl ik in de kruipkelder de afvoer in het oog houd.

Nu wil ik die afvoer van de vaatwasser aansluiten op de afvoer van de gootsteen, maar ik heb geen idee hoe ik hieraan moet beginnen. Welke grootte van afvoer moet ik gebruiken en hoe/waar sluit ik het aan op de afvoer van de gootsteen? Nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?

Hieronder wat foto's om de situatie duidelijk te maken.

Beide afvoeren:


Afvoer gootsteen:


Afvoer vaatwasser:
 
Maakt in principe niet uit, aangezien uw afvoer van de gootsteen een grote buis is, kun je gerust de kleinere buis (of zo lijkt het toch op de foto) die van uw vaatwas komt daarop aansluiten. Het is wat onlogisch om dat andersom te doen.

Je moet er wel voor zorgen dat je een aansluitstuk voorziet op de afvoer gootsteen met dezelfde diameter als uw buis van de vaatwas om de connectie te vergemakkelijken.

Er bestaan dan ook rechte stukken met een aftakking aan met een kleinere diameter. Kijk een beetje hoe de situatie is. Zet het desnoods op een plannetje met afstanden (en de diameter van de buizen). En bekijk dan hoe je het gemakkelijkste van punt 1 tot punt 2 kunt geraken in functie van de koppelstukken die je dan in de winkel vindt.

Ik stelde ongeveer voor de diameter, omdat mijn pa een warmtetoestel heeft waarmee we die buis gewoon wat verwarmen waardoor die pvc week wordt en je 2 buizen van verschillende maat makkelijk aaneen kunt zetten. Heb zo al meerdere keren mijn eigen koppelstuk / reductie gemaakt. Dan heb je 2 mogelijkheden, ofwel voorzie je geen lijm rond de de naden ofwel voorzie je wel lijm errond. Ik geef dit mee omdat ik dat wel gemakkelijk vond als je eens met een rioolrat of zo door uw buis wilt gaan om verstoppingen op te lossen dat je dat gewoon kunt doen door eventjes die 2 koppelingen uit elkaar te halen (maar als je dan gewoon T stuks voorziet op de locaties waar je een bocht voorziet, met een afsluitdop, dat werkt ook). Maar ik heb nooit echt professionele werkwijze geleerd. Dit kan ondertussen de verouderde manier zijn.

Je moet er wel voor zorgen dat de buis wat afloopt in de richting van de grote buis van de gootsteen die het water afvoert naar de riolering. En zeker het niet laten aflopen naar de vaatwas vanuit de buis van de gootsteen. Maar lijkt mij dat je dat ook al wel had verstaan zonder dat ik dat moest zeggen. But you never know :p.

De echte loodgieters hier zullen deze info wel een beetje verbeteren. Maar zo hebben wij het altijd gedaan.
En met wij, bedoel ik mijn pa waarbij ik assisteerde :p.
 
Laatst bewerkt:
Maakt in principe niet uit, aangezien uw afvoer van de gootsteen een grote buis is, kun je gerust de kleinere buis (of zo lijkt het toch op de foto) die van uw vaatwas komt daarop aansluiten. Het is wat onlogisch om dat andersom te doen.

Je moet er wel voor zorgen dat je een aansluitstuk voorziet op de afvoer gootsteen met dezelfde diameter als uw buis van de vaatwas om de connectie te vergemakkelijken.

Er bestaan dan ook rechte stukken met een aftakking aan met een kleinere diameter. Kijk een beetje hoe de situatie is. Zet het desnoods op een plannetje met afstanden (en de diameter van de buizen). En bekijk dan hoe je het gemakkelijkste van punt 1 tot punt 2 kunt geraken in functie van de koppelstukken die je dan in de winkel vindt.

Ik stelde ongeveer voor de diameter, omdat mijn pa een warmtetoestel heeft waarmee we die buis gewoon wat verwarmen waardoor die pvc week wordt en je 2 buizen van verschillende maat makkelijk aaneen kunt zetten. Heb zo al meerdere keren mijn eigen koppelstuk / reductie gemaakt. Dan heb je 2 mogelijkheden, ofwel voorzie je geen lijm rond de de naden ofwel voorzie je wel lijm errond. Ik geef dit mee omdat ik dat wel gemakkelijk vond als je eens met een rioolrat of zo door uw buis wilt gaan om verstoppingen op te lossen dat je dat gewoon kunt doen door eventjes die 2 koppelingen uit elkaar te halen (maar als je dan gewoon T stuks voorziet op de locaties waar je een bocht voorziet, met een afsluitdop, dat werkt ook). Maar ik heb nooit echt professionele werkwijze geleerd. Dit kan ondertussen de verouderde manier zijn.

Je moet er wel voor zorgen dat de buis wat afloopt in de richting van de grote buis van de gootsteen die het water afvoert naar de riolering. En zeker het niet laten aflopen naar de vaatwas vanuit de buis van de gootsteen. Maar lijkt mij dat je dat ook al wel had verstaan zonder dat ik dat moest zeggen. But you never know :p.

De echte loodgieters hier zullen deze info wel een beetje verbeteren. Maar zo hebben wij het altijd gedaan.
En met wij, bedoel ik mijn pa waarbij ik assisteerde :p.
Thanks, hier ben ik zeker al iets mee!

Mijn idee is het volgende na je uitleg en wat googlen: een T-stuk van 40mm monteren op de afvoer van de vaatwasser (eerst de afvoer inkorten zodat die hoger ligt dan de afvoer van de gootsteen), met aan 1 kant een eindstop en de andere kant een 40mm buis tot waar de afvoerbuis van de gootsteen op z'n breedst is (ik vermoed 110mm, maar zal het morgen nog eens checken) om daar de aansluiting te voorzien. Op die buis van 110mm kan je blijkbaar een zadelstuk lijmen (zoiets) zodat je gewoon een gat kan boren in de buis in plaats van alles uit elkaar te gaan halen en mogelijk lekken te veroorzaken. Gaat dat werken?

Moet ik iets van ondersteuning voorzien voor die nieuwe buizen die ik zal monteren? De afvoer van de gootsteen steunt op snelbouwstenen, maar dat is in combinatie met de folie geen goed idee, omdat die mee moet kunnen stijgen met het grondwater. De folie is dus om die snelbouwstenen gemonteerd, maar dat is moeilijker waar de nieuwe buizen komen. Ik kan zoiets gebruiken, maar ik boor niet graag in de vloer uit schrik dat ik iets van leidingen ofzo ga raken (of zitten daar geen leidingen als je geen vloerverwarming hebt?) dus als ondersteuning niet hoeft laat ik het liever zo.
 
Laatst bewerkt:
MThanks, hier ben ik zeker al iets mee!

Mijn idee is het volgende na je uitleg en wat googlen: een T-stuk van 40mm monteren op de afvoer van de vaatwasser (eerst de afvoer inkorten zodat die hoger ligt dan de afvoer van de gootsteen), met aan 1 kant een eindstop en de andere kant een 40mm buis tot waar de afvoerbuis van de gootsteen op z'n breedst is (ik vermoed 110mm, maar zal het morgen nog eens checken) om daar de aansluiting te voorzien. Op die buis van 110mm kan je blijkbaar een zadelstuk lijmen (zoiets) zodat je gewoon een gat kan boren in de buis in plaats van alles uit elkaar te gaan halen en mogelijk lekken te veroorzaken. Gaat dat werken?

Moet ik iets van ondersteuning voorzien voor die nieuwe buizen die ik zal monteren? De afvoer van de gootsteen steunt op snelbouwstenen, maar dat is in combinatie met de folie geen goed idee, omdat die mee moet kunnen stijgen met het grondwater. De folie is dus om die snelbouwstenen gemonteerd, maar dat is moeilijker waar de nieuwe buizen komen. Ik kan zoiets gebruiken, maar ik boor niet graag in de vloer uit schrik dat ik iets van leidingen ofzo ga raken (of zitten daar geen leidingen als je geen vloerverwarming hebt?) dus als ondersteuning niet hoeft laat ik het liever zo.

Een T-stuk zou ik niet doen, maar wel een Y stuk en een 45°bocht, zodat het 'vloeiend' blijft. Aan de andere kant van de Y kan je een schroefdop plaatsen (rioolrat).
Met een T-stuk stapelt de rotzooi zich op en spoel je de leiding niet schoon...

Je kan zelf nog kiezen als je gelijmde verbindingen neemt, of met rubber afdichting. Eventueel aanvullen met een beluchter als je die plaats hebt.(optie).
Voor het eenvoudig te houden zou je het geheel kunnen opvangen met bandijzer (montageband).
Naar de buis van 110 zou ik dan een aftakking maken naar 40mm. Stuk tussenuit halen en achteraf met schuifmoffen werken.
Bij een zadelstuk zit je weer met die haakse verbinding... Op deze plaats zou het wel kunnen omdat er nog een afvoer acher ligt die de boel kan zuiver spoelen.


Er zullen meerdere oplossingen mogelijk zijn, misschien zelfs betere, maar op deze manier zou ik het doen.

Naamloos1.jpg


bandijzer boren in de welfsels kan geen kwaad. Die zijn 14cm dik...Daar zullen geen leidingen in liggen. Met een gat en plug van 6mm kan je al veel dingen aan kwijt ;-). Natuurlijk geen boor nemen van 20cm lang.
bandijzer.jpg


Succes.
 
Laatst bewerkt:
Ik zou ook eerder kijken om die flexibel van vaatwas mee aan te sluiten op de sifon in de keukenkast, die buis van uw keuken is gelast dus al moeilijker om aanpassing op te doen, eventueel schuine T steken in dat stukje tussen die bocht en die reductie.
 
Staat de vaatwas ver van je gootsteen in de keuken? Eventueel is het gemakkelijker om de afvoer van de vaatwas boven naar daar te brengen.

Voor zover ik weet is dat altijd een flexibel. Via houten kastjes kun je gemakkelijk passeren en dan gewoon naar die aangesloten afvoer.
Of misschien zelfs zoiets gebruiken : https://i.wassen.nl/vaatwassers/useruploads/images/vaatwasser-aansluiten-sifon.jpg
Normaal is het toch op deze manier op te lossen.
Nog nooit anders gezien.
 
Een T-stuk zou ik niet doen, maar wel een Y stuk en een 45°bocht, zodat het 'vloeiend' blijft. Aan de andere kant van de Y kan je een schroefdop plaatsen (rioolrat).
Met een T-stuk stapelt de rotzooi zich op en spoel je de leiding niet schoon...

Je kan zelf nog kiezen als je gelijmde verbindingen neemt, of met rubber afdichting. Eventueel aangevullen met een beluchter als je die plaats hebt.
Voor het eenvoudig te houden zou je het geheel kunnen opvangen met bandijzer (montageband).
Naar de buis van 110 zou ik dan een aftakking maken naar 40mm. Stuk tussenuit halen en achteraf met schuifmoffen werken.
Bij een zadelstuk zit je weer met die haakse verbinding... Op deze plaats zou het wel kunnen omdat er nog een afvoer acher ligt die de boel kan zuiver spoelen.


Er zullen meerdere oplossingen mogelijk zijn, misschien zelfs betere, maar op deze manier zou ik het doen.



bandijzer boren in de welfsels kan geen kwaad. Die zijn 14cm dik...Daar zullen geen leidingen in liggen. Met een gat en plug van 6mm kan je al veel dingen aan kwijt ;-). Natuurlijk geen boor nemen van 20cm lang.


Succes.
Dat is heel duidelijk, merci! Ik ga wel eerst de optie langs de keuken zelf eens verder bekijken, gezien dat een simpelere oplossing lijkt te zijn. Indien het niet lukt, kan ik met jouw plannetje alleszins meteen naar de Hubo/Gamma om de juiste onderdelen te halen.

Staat de vaatwas ver van je gootsteen in de keuken? Eventueel is het gemakkelijker om de afvoer van de vaatwas boven naar daar te brengen.

Voor zover ik weet is dat altijd een flexibel. Via houten kastjes kun je gemakkelijk passeren en dan gewoon naar die aangesloten afvoer.
Of misschien zelfs zoiets gebruiken : https://i.wassen.nl/vaatwassers/useruploads/images/vaatwasser-aansluiten-sifon.jpg
Ik zou ook eerder kijken om die flexibel van vaatwas mee aan te sluiten op de sifon in de keukenkast, die buis van uw keuken is gelast dus al moeilijker om aanpassing op te doen, eventueel schuine T steken in dat stukje tussen die bocht en die reductie.
doe dat Y stukje met flexibele aansluiting in de keukenkast. Veel minder miserie.
Normaal is het toch op deze manier op te lossen.
Nog nooit anders gezien.
Aangezien iedereen voorstelt om via de keukenkastjes te gaan, ga ik wel eerst checken of dat geen eenvoudigere manier is. Ik dacht dat dit geen optie was, aangezien een loodgieter volgens mij deze optie zelf wel gekozen zou hebben i.p.v. een gat boren naar de kelder. :p

Hoe zit de situatie in de keuken:

Locatie vaatwasser en gootsteen


Aanvoer vaatwasser:


Afvoer + sifon vaatwasser


Sifon vaatwasser + aansluiting flexibele darm


Sifon gootsteen



Ik heb de flexibele darm al tot de sifon van de gootsteen proberen te krijgen, maar die is te kort. Kan je zo'n flexibele darm verlengen, of zou ik dan heel de vaatwasser uit de kast moeten halen om een nieuwe darm aan te sluiten op de afvoer? Zo'n kastjes zijn wel mooi qua afwerking, maar ze terug uit elkaar halen is blijkbaar niet mogelijk (is gelijmd denk ik), dus ik kan nergens goed aan en dit houdt dus ook in dat ik gaten door de kastwanden zal moeten boren om die flexibele kabel naar de sifon van de gootsteen te krijgen. Ik kan namelijk niet meer achter de kastjes geraken.

Die schuine oplopende aansluiting (op de sifon van de gootsteen) die afgesloten is met die doorschijnende dop is waarschijnlijk de aansluiting voor de vaatwasser? En heb ik hier nog iets speciaal voor nodig dan om de aansluiting te maken naast hetgeen je op de foto's kan zien?
 
Je kan het stukje met schroefdraad van je huidige afvoer slang losmaken (door de metalen klem in te duwen komt de slang los) en dan kan je zien of dit past op de schuine aansluiting op de sifon van de gootsteen. Moest het niet passen even opmeten, je kan die stukjes los kopen.

Verlengen zou denk ik wel moeten gaan of eventueel kijken of je de huidige slang van het machine kan halen en vervangen door een langere, zal een beetje afhangen wat ze hebben liggen in de DHZ zaak. Om te verlengen zou zoiets moeten werken:

 
Je kan het stukje met schroefdraad van je huidige afvoer slang losmaken (door de metalen klem in te duwen komt de slang los) en dan kan je zien of dit past op de schuine aansluiting op de sifon van de gootsteen. Moest het niet passen even opmeten, je kan die stukjes los kopen.

Verlengen zou denk ik wel moeten gaan of eventueel kijken of je de huidige slang van het machine kan halen en vervangen door een langere, zal een beetje afhangen wat ze hebben liggen in de DHZ zaak. Om te verlengen zou zoiets moeten werken:

Die verlengset lijkt me exact wat ik nodig heb. Ik vraag me alleen af of die darm niet te lang gaat worden.
Maakt het uit dat die darm bvb 3m lang is? Krijgt de vaatwasser het water dan nog weggepompt?

Als de lengte niet veel uitmaakt, bestel ik gewoon online zo'n verlengset en dan is het op 1-2-3 opgelost zonder veel gedoe.
 
Die verlengset lijkt me exact wat ik nodig heb. Ik vraag me alleen af of die darm niet te lang gaat worden.
Maakt het uit dat die darm bvb 3m lang is? Krijgt de vaatwasser het water dan nog weggepompt?

Als de lengte niet veel uitmaakt, bestel ik gewoon online zo'n verlengset en dan is het op 1-2-3 opgelost zonder veel gedoe.
Ik heb hier geen ervaring mee maar denk niet dat dat problemen gaat geven.
 
Ik heb hier geen ervaring mee maar denk niet dat dat problemen gaat geven.
We gaan het gewoon proberen met die flexibele verlenging en als het problemen geeft, ga ik voor @EiDirk zijn oplossing. Bedankt iedereen voor de hulp! Ik laat nog weten wat de uiteindelijke oplossing was.
 
Is dat nu zo moeilijk om die afvoer in de kelder aan te sluiten. Steek daar een Y-tussen in pp en reductie naar 40 en vervolgens verlopen met pp stukken met joins. Geen gesukkel met pvc stukken of lange slangen door keukenkasten...
 
Is dat nu zo moeilijk om die afvoer in de kelder aan te sluiten. Steek daar een Y-tussen in pp en reductie naar 40 en vervolgens verlopen met pp stukken met joins. Geen gesukkel met pvc stukken of lange slangen door keukenkasten...
Kijkt keer goed, tis allemaal gelast. Geen lengte genoeg ook waarschijnlijk om nen schuifmof er tussen te krijgen, hoe gaat gij dien T daar tussen krijgen met 2 vaste punten? Die darm uitlengen is by far de beste en simpelste oplossing voor een doe het zelver.
 
Ik ken er niks van,dus kan ook geen hulp bieden. Maar dit is toch heel erg WTF :eek:. Of ben ik de enige die dat vind?
 
Loopt die afvoer van uw vaatwasser nu gewoon zo in de kelder?
Klopt, in 2013 heeft de vorige eigenaar de keuken laten vernieuwen, dus ik vermoed al zo'n 8 jaar ondertussen...
Moet wel zeggen dat de kelder er nog relatief proper uitziet met dit in gedachte (los van het vocht dat overal in de stenen zit), maar waarschijnlijk wordt de meeste vuiligheid er wel uitgehaald door de filter in de vaatwasser?

Ondertussen heb ik uiteraard de afvoer in de keuken afgekoppeld en in een emmer liggen.

Ik ken er niks van,dus kan ook geen hulp bieden. Maar dit is toch heel erg WTF :eek:. Of ben ik de enige die dat vind?
Nee, ik dacht net hetzelfde... En het erge is dat dit hoogstwaarschijnlijk door een "vakman" gedaan is, aangezien de vorige eigenaar alles liet doen.
 
Klopt, in 2013 heeft de vorige eigenaar de keuken laten vernieuwen, dus ik vermoed al zo'n 8 jaar ondertussen...
Moet wel zeggen dat de kelder er nog relatief proper uitziet met dit in gedachte (los van het vocht dat overal in de stenen zit), maar waarschijnlijk wordt de meeste vuiligheid er wel uitgehaald door de filter in de vaatwasser?

Ondertussen heb ik uiteraard de afvoer in de keuken afgekoppeld en in een emmer liggen.


Nee, ik dacht net hetzelfde... En het erge is dat dit hoogstwaarschijnlijk door een "vakman" gedaan is, aangezien de vorige eigenaar alles liet doen.

Inderdaad redelijk ongelofelijk. Maar het woord vakman gaat toch niet voor iedereen op.

Vooral ook omdat het me niet zo heel moeilijk lijkt om de afvoer van de vaatwas aan te sluiten op de andere afvoer. Ik was ook direct aan oplossing van EiDirk an het denken.
 
Laatst bewerkt: