Wij wonen ook in een houskeletwoning (gebouwd in 2020-2022), de opbouw binnen-buiten is dus
1.25 cm Gyproc
1.3-1.8 cm OSB (ze hebben precies hier en daar een andere dikte gebruikt)
6 cm glaswol tussen houten regels
1.8 cm OSB luchtdicht afgeplakt
24 cm houtskelet met cellulose
2cm houtvezelplaat (die populaire onderdak plaat vanwaar ik de naam even vergeet)
3cm luchtspouw
Gevelsteen/betonplaten op regelwerk
De plafonds zijn binnen-buiten:
1.25 cm Gyproc op regelwerk
10cm ruimte voor buizen/kabels
"Intelligent" dampscherm
25-30 cm I-liggers met cellulose ("compact dak")
1.8 cm OSB
EPDM
Door de pur isolatie in het houtskelet heb je inderdaad weinig massa. Cellulose heeft iets meer, maar da's nog niet vergelijkbaar met iets als steen of beton. Wat dat concreet wil zeggen is dat je snel opwarmt en snel afkoelt. Dat eerste gebeurt eigenlijk voornamelijk als de zon binnenkomt door de ramen. Ons huis blijft in de zomer lekker koel tot een uur of 4, vanaf wanneer de zomerzon op onze grote raampartij achteraan komt te staan, waar we nog geen zonwering hebben. Je hebt iets minder isolerende waarde in totaal, maar het scheelt denk ik niet al te veel. Veel hangt af van de oriëntatie en de ramen. We hebben met de hitte van vorige zomers eigenlijk maar 1 of 2 nachten het "te warm" gehad, want zet je 's avonds of 's nachts of zelfs 's morgens de ramen even open is alles terug afgekoeld. De meesten verklaren ons zot om geen airco te steken, wij vinden dit eigenlijk niet nodig. We hebben nog nooit het gevoel gehad dat er warmte door het dak Binnenstraat, ook niet bij de 25cm cellulose onder het schuine dak van de zolder. Alle warmte komt rechtstreeks door de ramen binnen.
Met je 15cm pur in muren en daken zou ik het volgende zeggen:
- normaal is je dak beter geïsoleerd dan je muur (ook niet bij ons overal, maar kijk, da's wel de vuistregel). Dit omdat er meer warmte verloren gaat langs boven.
- voor 2014 is dat een normale dikte lijkt me, geen idee wat je EPC zo kunnen/moeten zijn hiermee.
Waar wij hebben op gelet qua akoestiek:
- glaswol in de tussenvloeren (+/- 30 cm)
- 10cm houtvezelplaat tegen contactgeluid, we hebben géén chape liggen op de verdiepingsvloeren. Hoe dit (de akoestiek) zit met chape geen idee van.
- glaswol in alle binnenmuren (10-15cm)
- Gyproc+OSB overal om geen Holle muren te hebben. Alternatief was inderdaad enkele fermacel, dewelke hetzelfde effect zou hebben. Onze aannemer werkte liever met OSB en Gyproc dus hebben we dat
.
Dit laatste zorgt er ook voor dat we nagenoeg alles met een houtvijs kunnen bevestigen in de muur, geen boren of plugs nodig.de paar dingen in het plafond steken we met van die witte brede Gyproc plugvijzen erin, heel eenvoudig.
Al bij al lijkt me dat een vrij standaard HSB constructie uit 2014. Klop eens op de binnenmuren en luister beneden eens als iemand boven rondwandelt of daar iets zegt of andere vormen van lawaai maakt.
Daarnaast: welke verwarming (vorm van opwekking en afgifte?) en welk ventilatiesysteem? Is er zonwering where it matters? Luchtdichtheid?
Een laatste puntje: we krijgen altijd positieve commentaar van bezoekers over het aangename binnenklimaat, terwijl we enkel een ventilatie D hebben steken zonder iets van automatische regeling... Lijkt me dat de vochtbuffering van al het hout hier toch iets meespeelt.